请教温升的问题
zpw888
zpw888 Lv.2
2006年08月11日 09:01:11
只看楼主

电机、变压器等运行规程中要求的温升单位为K,如最高容许温度为105℃,温升65K。而1K=273.15+℃,这样换算,那么容许温度上升-208.15℃???实在不明白,请赐教!谢谢!

电机、变压器等运行规程中要求的温升单位为K,如最高容许温度为105℃,温升65K。而1K=273.15+℃,这样换算,那么容许温度上升-208.15℃???实在不明白,请赐教!谢谢!
免费打赏
xzhmail888
2006年08月11日 10:07:54
2楼
实际是温升中说的K,你不要走向另一个极端,如果试验前温度为35℃,试验后温度达到100℃,那样他的温升就是65K
回复
zpw888
2006年08月17日 15:13:37
3楼
谢谢你!我猜想也是这样,但不确定,没有一个明确的道理,所以请教了
回复
cao345
2006年08月17日 20:20:53
4楼
温升是指变压器顶层油温减去环境温度。运行中变压器在外温40℃时,其温升不得超过55℃,运行中要以顶层油温为准,温升是参考数字。顶层油温如果超过95℃,其内部绕组的温度就要超过绕组绝缘物的耐热强度,为使绝缘不致迅速老化,所以才规定了85℃这个顶层油温界限,但在长期过负荷运行时要适当降低监视温度,具体数值应由试验确定。
回复
chenlixin1234
2006年08月18日 08:43:57
5楼
你的计算有问题,对于温升K和C是一样的
回复

相关推荐

APP内打开