水源热泵机组,加四通阀切换,做了几台发现高压高、低压低现象,特向高手请教!!
水源热泵机组,加四通阀切换,做了几台发现高压高、低压低现象,特向高手请教!!
2楼
问题可能出现在冷却水流量,及蒸发器,冷凝器散热面积计算上。蒸发器是实际制冷量。冷凝器散热量应当再加上压机的功率,应当就没有问题了。
回复
3楼
机组不管跑冷热工况都是一样的吗?高压高,低压低吗????????????、、
回复
4楼
我是做
冷库工程的,你的现象你看看是不是节流装置不对呢
回复
5楼
一,两器和压缩机的配置不合适。二,膨胀阀的开度没有调整好。
回复
6楼
你加一个泄压阀看看,然后看看是不是冷凝器小了啊
回复
7楼
制冷工况和制热工况有没有区别?
回复
8楼
楼主什么意思?是自己改装增加换向阀?
回复
9楼
楼主什么意思?是自己改装增加换向阀?
回复
10楼
此问题属压缩机与两器配置上或冷却水流量的问题。合理调整下应该没问题的
回复
11楼
从楼主的图来看,制冷和炙热用同一个膨胀阀
但实际上制冷和炙热的工况是不同的,蒸发温度是不一样的