水源热泵高低压问题
grefully
grefully Lv.2
2011年11月23日 14:16:04
来自于制冷技术
只看楼主

水源热泵机组,加四通阀切换,做了几台发现高压高、低压低现象,特向高手请教!!

水源热泵机组,加四通阀切换,做了几台发现高压高、低压低现象,特向高手请教!!

内循环图.jpg

fengxiang1025
2011年11月23日 16:23:08
2楼
问题可能出现在冷却水流量,及蒸发器,冷凝器散热面积计算上。蒸发器是实际制冷量。冷凝器散热量应当再加上压机的功率,应当就没有问题了。
回复
chengyanjiang
2011年11月23日 16:43:50
3楼
机组不管跑冷热工况都是一样的吗?高压高,低压低吗????????????、、
回复
wybbyw
2011年11月23日 18:35:02
4楼
我是做 冷库工程的,你的现象你看看是不是节流装置不对呢
回复
zhaowenliangde
2011年11月24日 10:42:54
5楼
一,两器和压缩机的配置不合适。二,膨胀阀的开度没有调整好。
回复
wjl5900233
2011年11月24日 22:44:53
6楼
你加一个泄压阀看看,然后看看是不是冷凝器小了啊
回复
zheljn
2011年11月25日 18:12:05
7楼
制冷工况和制热工况有没有区别?
回复
adingkgb
2011年11月26日 11:12:29
8楼
楼主什么意思?是自己改装增加换向阀?
回复
liujiawei12345
2011年11月27日 19:32:30
9楼
楼主什么意思?是自己改装增加换向阀?
回复
zgwzgql
2011年11月28日 08:48:57
10楼
此问题属压缩机与两器配置上或冷却水流量的问题。合理调整下应该没问题的
回复
adingkgb
2011年11月28日 16:30:39
11楼
从楼主的图来看,制冷和炙热用同一个膨胀阀

但实际上制冷和炙热的工况是不同的,蒸发温度是不一样的
回复

相关推荐

APP内打开