3台循环泵并联,同时变频启动,为何一台发热
lwslws2008
lwslws2008 Lv.3
2006年08月10日 23:13:24
只看楼主

请教:我单位循环水泵房,3台循环泵并联,同时变频启动,为何一台泵体连同前后管道发热(温度约80度)?

请教:我单位循环水泵房,3台循环泵并联,同时变频启动,为何一台泵体连同前后管道发热(温度约80度)?
免费打赏
wenxemail
2006年08月12日 11:47:47
2楼
首先检查泵及电机的轴承,这么高的温度估计是轴承坏了。
回复
winme
2006年08月15日 22:47:24
3楼
有可能该水泵没冲开止回阀,堵转。尝试降低其它两台泵的频率,提高该泵的频率试运行。
回复
liuzhenggang
2006年08月27日 10:15:48
4楼
三台水泵同时并联运行,都由变频驱动;如此设置的运行方式必须采用PLC或计算机控制其负荷的增减方式及顺序,及系统压力达到要求后,三台水泵减负荷的组合方式;由你所提供的情况来看,可能是控制方式不合理,一直是采用一台进行降负,该台水泵进行降负运行时,电机转速下降,在输出流量下降的同时泵的扬程也大幅度降低,达不到系统的运行压力,会造成水泵无输出流量的死循环状态,使得泵体及前后水管的水发热。造成这中状态的主要原因是控制系统的控制方式存在问题,需根据现有的情况,重新编制控制程序。
回复
halk
2006年09月04日 12:25:20
5楼
3楼4楼说的都有道理,要是泵的型号都给出,同时运行的频率也给出就能判断得更准却.
回复
careyiam
2006年09月23日 21:11:39
6楼
本人看法3台循环泵并联同时变频运时,因频率的不同步会导致一台泵水路的短路造成水泵发热。可在工频状态下降到需求频率。
回复

相关推荐