一、餐饮隔油池容积计算公式:V=Qmax·60·t二、04S519中餐饮隔油池的选用表中,最大设计秒流量和有效容积对应关系为:Qmax=1L/s时,V=0.9m3;Qmax=1.6L/s时,V=1.5m3;Qmax=3.2L/s时,V=3.0m3;Qmax=4.8L/s时,V=4.5m3;我的问题是:为什么计算公式和国标数据不对?餐饮隔油池的容积到底该怎样计算?请各位老师赐教。谢谢!
一、餐饮隔油池容积计算公式:V=Qmax·60·t
二、04S519中餐饮隔油池的选用表中,最大设计秒流量和有效容积对应关系为:
Qmax=1L/s时,V=0.9m3;
Qmax=1.6L/s时,V=1.5m3;
Qmax=3.2L/s时,V=3.0m3;
Qmax=4.8L/s时,V=4.5m3;
我的问题是:为什么计算公式和国标数据不对?
餐饮隔油池的容积到底该怎样计算?
请各位老师赐教。
谢谢!
32楼
应该按设计手册上的计算公式计算。然后再校对人数的多少。需要多大的隔油池。
回复
33楼
放水发电 发表于 2015-2-4 08:32 大型商业综合体内餐饮类专用隔油池的有效容量计算,可在我的软件里直接输入餐饮经营面积就能立即得到有效设 …请问有地下车库有隔油池选型计算吗?
回复
34楼
地下车库一般采用成品,设在独立房间内,有效容积和表中计算一样的
回复
35楼
谢谢楼主 我也遇到这样的疑问
回复
36楼
:):)
谢谢高人回复
回复
37楼
方法一:《全国民用建筑工程设计技术措施》给排水(2009版)的公式4.15.6-2如一:
该公式用餐历时取4小时,不仅考虑了小时变化系数、秒时变化系数,还考虑了用水量南北地区差异系数。
方法二:日本对餐饮排水隔油计算,有3个主要的公式,如下:
A:店铺总面积 m2
N:用餐次数 人/(座位.天)
N0:修正用餐次数 人/(座位.天)
iu:隔油器油脂清扫周期 日
ib:隔油器残渣清扫周期 日
其余符号含义见表8。
其特点是根据店铺总面积和餐饮种类,分别计算其隔油器处理量和去除油脂、残渣量。详细计算内容可参阅日本《公共建筑工事标准仕样书》(机械设备工事编)中的隔油器选择标准,如下表8。
注:若每天的使用时间事先知道的情况下,即可作为每天厨房的使用时间。
回复
38楼
谢谢楼主,正在学习设计隔油池
回复
39楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
40楼
非常不错的资料,谢谢楼主分享
回复
41楼
非常不错的资料,谢谢楼主分享
回复