【求解】负荷开关刚运行五天,B相触头烧坏
loujinpu
loujinpu Lv.12
2011年11月23日 10:59:11
只看楼主

一个负荷开关刚运行五天,正常运行时B相触头烧坏,造成上级110千伏变电站出线跳闸,换开关后一切运行正常,说明行路没问题,大家分析下原因。[ 本帖最后由 loujinpu 于 2011-11-24 09:18 编辑 ]

一个负荷开关刚运行五天,正常运行时B相触头烧坏,造成上级110千伏变电站出线跳闸,换开关后一切运行正常,说明行路没问题,大家分析下原因。

[ 本帖最后由 loujinpu 于 2011-11-24 09:18 编辑 ]

DSC02643.JPG


DSC02644.JPG

免费打赏
loujinpu
2011年11月24日 09:09:48
2楼
补充张照片,分析啊
回复
智库
2011年11月24日 09:49:45
3楼
有什么不正常?产品质量问题呗。
火箭发射几分钟就掉下来的也有啊。

不是线路问题,就是元件问题啊,打官司或换一个吧。
回复
qer168
2011年11月24日 10:03:38
4楼
楼上说得对。线路没问题,就是元件有问题。
回复
随Ω缘
2011年11月24日 10:07:53
5楼
开关质量问题,动静触头接触不良。还有就是图纸设计上有问题,就因为这个烂开关导致110的开关跳了。设计人员是主要该挨板子的。
回复
智库
2011年11月24日 10:15:39
6楼


不理解为什么开关坏了打设计人员板子?
回复
随Ω缘
2011年11月24日 10:42:04
7楼

楼主是说110出线跳了,不应该啊。影响了整条线路啊!
回复
ccj8989
2011年11月24日 10:45:58
8楼
有无查过外因呢?
如:过电压,等.
回复
智库
2011年11月24日 10:55:57
9楼
引用:
原帖由 sunonup 于 2011-11-24 10:07 发表
开关质量问题,动静触头接触不良。还有就是图纸设计上有问题,就因为这个烂开关导致110的开关跳了。设计人员是主要该挨板子的。

不理解为什么开关坏了打设计人员板子?



本级开关坏了,跳上级开关很正常啊!
110KV不跳正常吗?


设计成不跳了,设计人员就“不打屁股了”?
回复
loujinpu
2011年11月24日 11:05:44
10楼
因为故障点在熔断器的上口,本开关熔断器没法保护,把110变电站的10KV出线拱掉了
回复
xjxdhe1978
2011年11月24日 11:07:03
11楼
这种产气式负荷开关不带保护,不应该用于进线,产品质量严重有问题。此事故设计人员、产品供应商、采购人员都有责任
回复