想问一个我有一个变压器总表回路,原先安装有机械式正向有功电表,我想在不拆除机械表的情况下,安装电子式电表(公用互感器),结果导致我的电子式电表比机械式电表读数少将近3分之一,请问哪位高人给我解决这个问题?
想问一个我有一个变压器总表回路,原先安装有机械式正向有功电表,我想在不拆除机械表的情况下,安装电子式电表(公用互感器),结果导致我的电子式电表比机械式电表读数少将近3分之一,请问哪位高人给我解决这个问题?
2楼
两表距离多远?接电流的导线规格?电流互感器的容量多大?
电子式电表与机械式电表校过没有?
回复
3楼
同问?最好把两块电表的规格说一下。同时你的接线是否有问题?仔细检查一下。
回复
4楼
如果是少了三分之一,原因是缺一相了。。。。
回复
5楼
是不是互感器容量太小了.
回复
6楼
回复
7楼
回答的都没有新意。
回复
8楼
请问你是喜欢听“很有新意”、但不一定对的10个答案呢?还是愿意听“非常平淡”、但是正确的1个答案呢?
回复
9楼
用钳型电流表,分别测试该回路的一、二次电流,并与互感器的变比相对比同,
从而判断问题之所在。
回复
10楼
回复
11楼
重新安装一组互感器,问题就解决了!问题就出现在两个电表阻值不一定造成的!
回复