管道间的距离问题?
tds2
tds2 Lv.2
2003年09月10日 13:59:53
只看楼主

请问各位高手,现在布置一条DN800的自应力供水管道,给管道与DN1000的原水管道在同一条路同侧,只是方向相反,这两条管道在距离上要满足什么条件?谢谢各位!

请问各位高手,现在布置一条DN800的自应力供水管道,给管道与DN1000的原水管道在同一条路同侧,只是方向相反,这两条管道在距离上要满足什么条件?谢谢各位!
免费打赏
liangfp
2003年09月10日 15:40:12
2楼
1.管道的间距应大于1.5米,
2.一条管道检修须开挖,不能对另一条管道存在伤害的可能。
回复
tds2
2003年09月10日 17:19:31
3楼
也就是说原水管可以当作污水管那个标准了,污水管要离开给水管道不小于1.5米的,谢谢lianggfp!
回复