关于制冷机房问题请教
bai_hao
bai_hao Lv.2
2011年11月22日 21:12:06
来自于中央空调
只看楼主

最近一个中央空调工程,商场,办公高层20层,酒店高层20层,三部分是一家,机房想做到一起,这个系统怎么做呢?设不设集分水器?用不用分高低区,高低区的循环泵该怎么加呢?

最近一个中央空调工程,商场,办公高层20层,酒店高层20层,三部分是一家,机房想做到一起,这个系统怎么做呢?设不设集分水器?用不用分高低区,高低区的循环泵该怎么加呢?
免费打赏
bai_hao
2011年11月23日 08:38:22
2楼
怎么没人回复呢?
回复
jjx0710
2011年11月23日 10:13:22
3楼
商场、酒店、办公三种业态在一起,建议分系统设计,因为三种业态的营业时间不一样,做一个系统不利于运行管理。
回复
bai_hao
2011年11月23日 11:29:54
4楼
系统肯定的分开设,机房用一个,机组分开设?高低区用循环泵分开就可以了吗?
回复
ywq20082009
2011年11月23日 19:48:54
5楼
要明确你所处的地理位置,另外三个地方都是不同性质的区域,宜分系统(分机组)设置,控制简单,如果非要考虑周全一些,可以在三套系统之间设置旁通联锁,以适应异常情况时的负荷处理。如果做成一套系统,会增加控制的复杂性,以及实际运行的难度。楼高也就20层,分高低区供水我觉得没有太大的必要。
再有就是,办公楼和酒店这种性质的区域为什么不选择水环热泵这种型式呢?
回复
bai_hao
2011年11月24日 08:38:35
6楼
采暖不是高于50米要分区吗?空调不需要?想做地源热泵但是埋管面积不够,三个建筑是缝隔开的离的很近,甲方意思机房放在酒店办公下面,不放在商场下面?我没大有头绪
回复
gtbilly
2011年11月24日 11:10:54
7楼
楼主说得太简单,不好回答了
回复
bai_hao
2011年11月25日 11:13:17
8楼
我表达能力不是很好,主要是三个功能建筑制冷机房怎么是,一个是20层八九十米,空调系统用不用分高低区
回复
aaativel
2011年11月25日 14:40:07
9楼
理论上低于100米空调不用分区。
回复
bai_hao
2011年11月28日 13:21:30
10楼
奥,谢谢!原来如此
回复
dper80
2011年11月29日 13:31:01
11楼
理论上低于100米空调不用分区。
有依据吗