新风量是20000M3/H,送风量是30000M3/H,冬季参考室外温度-12,相对湿度45%考虑,室内空气需要20度,相对湿度55%,该如何计算干蒸汽的加湿量呢?求教!
新风量是20000M3/H,送风量是30000M3/H,冬季参考室外温度-12,相对湿度45%考虑,室内空气需要20度,相对湿度55%,该如何计算干蒸汽的加湿量呢?求教!
12楼
楼上的风量是30000吗?是不是应该是20000?
回复
13楼
(1)喷水室绝热加湿。在冬季,喷水室水泵自循环喷雾,使被处理的空气加湿,达到空气状态的湿球温度。
(2)蒸汽加湿(等温加湿)。蒸喷加湿。用于蒸气加湿器对空气加湿,通过湿敏元件,调节器控制蒸气阀门的开与关,从而控制加湿量。
普通蒸喷加湿。用普通管道对被处理的空气喷蒸汽加湿,自动式手动调节阀门达到被处理空气提高湿度的要求。
(3)电加湿器。电加湿器分为电极加湿器和电热加湿器。
电极加湿器。加湿器中装有电极,水相当于电阻。电流通过水中,水被加热成为蒸暂,再通过自控系统控制加湿量。
电热式加湿器。水中装有电加热管,通电后,水被加热形成蒸气,并可通过系统控制加湿量。
(4)等焓加湿:等焓加湿有压缩空气喷水式、电动喷雾式和超声波式。压缩空气喷水式。用压缩空气使水雾化喷入空气中。电动喷雾机。用电动机高速运转,使喷雾机内的水雾化后喷到被处理的空气中。超声波加湿器。用高频电力从水中向水面发射具有一定强度的、波长相当于红外线波长的超声波,水面将产生水的细微粒子,这些细微粒子喷入空气中,使空气被加湿。
回复
14楼
各位描述的都很详细啊!
回复
15楼
学习了 谢谢
回复
16楼
chrislisk 发表于 2013-2-16 11:12 楼上的风量是30000吗?是不是应该是20000?应该是的:):P
回复
17楼
dpfwar 发表于 2012-5-11 16:45 第二个1.2是保险值加湿量保险值一般选1.2还是1.1?有具体的规定么?
回复
18楼
倒骑蜗牛流浪 发表于 2012-5-14 15:14 用天正所带的 空气处理过程 软件计算 得到 62.5x3.6=225kg/h哥们,这个软件能否发给用用,谢谢了!
回复
19楼
倒骑蜗牛流浪 发表于 2012-5-14 15:14 用天正所带的 空气处理过程 软件计算 得到 62.5x3.6=225kg/h忘了,我邮箱LZCGIANT@126.COM,谢谢!
回复
20楼
风量是30000吗?是不是应该是20000?
回复