空调系统加湿量如何计算
jessica230
jessica230 Lv.3
2011年11月22日 20:56:29
来自于中央空调
只看楼主

新风量是20000M3/H,送风量是30000M3/H,冬季参考室外温度-12,相对湿度45%考虑,室内空气需要20度,相对湿度55%,该如何计算干蒸汽的加湿量呢?求教!

新风量是20000M3/H,送风量是30000M3/H,冬季参考室外温度-12,相对湿度45%考虑,室内空气需要20度,相对湿度55%,该如何计算干蒸汽的加湿量呢?求教!
免费打赏
yz.liu
2011年11月24日 08:35:06
2楼
依W=1.2×G× (d2-d1) ×10-3×1.1,查焓湿图,
计算约17KG/H,
加湿器
根据热、湿交换理论,在实际工程中我们将加湿器分为以下两种:
1、等焓加湿器:即利用水吸收空气的显热进行蒸发加湿,其在焓、湿图上的变化为近似等焓过程。采用等焓加湿型式的加湿器有:高压喷雾加湿器、蒸发式湿膜加湿器、水气喷雾加湿器、离心喷雾加湿器、超声波加湿器等几种基本形式,根据其原理也衍生出多种形式的加湿器,例如风管式湿膜加湿器、高压微雾加湿器等

2、等温加湿器:即利用热能将液态水转化成蒸汽与空气混合进行加湿,其在焓、湿图上的变化为近似等温过程。采用等温加湿形式的加湿器有:干蒸汽加湿器、电极加湿器、电热加湿器、蒸汽转蒸汽加湿器、PTC蒸汽加湿器等基本形式。

根据在空调工程中的湿度要求,我们又将加湿分为工艺性加湿及舒适性加湿两种:
1、在现代化的工业生产及科学实验中对空气湿度的重视程度日益提高,要求也越来越高,如果湿度不能满足要求,将会造成不同程度的不良后果,例如:

1)电子厂、半导体厂、程控机房、防爆工厂等场所的湿度要求一般在40%--60%RH,如果相对湿度不够则会造成静电增高,使产品的成品率下降、芯片受损,甚至在一些防爆场所会造成爆炸,“静电轰击”所带来的危害是不可估量的,当空气湿度低于40%RH时是极易产生静电的,虽然人们采取了很多办法去除静电,而将空气湿度提高到45%RH以上是绝对有效的。

2)纺织厂、印刷厂、胶片厂等场所的湿度要求一般都很高,一般都大于60%RH,如纺织厂的湿度要求一般在50%--85%RH之间,黄化工段防止静电、纺丝工段防止芒硝结晶都需要较高湿度,棉纤维的含湿量直接影响纤维强度,总之,纺织车间的空气调节以保证工艺需要的相对湿度为主。在印刷及胶片生产过程中湿度不够会造成套色不准,纸张收缩变形,纸张粘连,产品质量下降等问题。

3)精密机械加工车床、各种计量室的湿度要求一般在40%--65%RH之间,例如精密轴承精加工、高精度刻线机、力学计量室、电学计量室等,如果湿度不够将造成加工产品精度下降、计量数据失真。

4)产品涂装厂房的湿度要求一般要大于60%RH,如果湿度不够会使漆对金属或塑料的附着力下降,喷漆不匀,表面光洁度下降等问题。

5)医药厂房、手术室等环境对湿度的要求更是具有必要性的,并且洁净加湿,如果湿度不够将会造成药品等级下降、细菌增多、伤口不易愈合等问题。

6)另外,在卷烟、冷库保鲜、食品回潮、老化实验、文物保存、重力测试、保护装修、疗养中心等场所,对湿度的要求都是很高的,随着现代工业的发展,在空调工程中的加湿问题将越发重要。虽然在一些南方地区的加湿要求的时间很短,有的只有1—2个月,但只要工艺需要,保证生产的产品品质不变,加湿问题就必须考虑。

2、根据测定,人感觉最舒适的环境温度在25℃左右,相对湿度在45%--55%RH这个区间,过低的相对湿度会造成皮肤干裂及瘙痒等现象,合适的相对湿度会使人感觉非常舒适,维护人体健康,提高工作效率。另外,合适的温湿度环境也有利于保护房间装修,延长家装的使用寿命。

加湿方式有多种多样的,但是不可能每一种加湿形式都能满足所有的加湿需求,所以要根据实际工程的具体要求合理选择适合的加湿器是很重要的!合理选择加湿器要从加湿效果、设备成本、运行费用、维护费用、安全性等几方面综合考虑,这样既能满足加湿需求又不至于造成浪费,符合现代生产、生活的基本理念!
回复
xuhailiahui
2012年02月13日 09:53:46
3楼
楼上的算错了吧,170kg/h差不多!
回复
shanghaijijia
2012年02月20日 16:00:36
4楼
20000*1.2*0.0074*1.2=213.12
回复
h_rongxuan
2012年05月06日 21:38:55
5楼
是176kg/h,楼上为什么要乘两次1.2
回复
hzf881023
2012年05月09日 21:22:11
6楼
具体数值应该就在176左右,我想对楼主来说最重要的是掌握了计算方法,而且上面有位楼主说为什么两次乘1.2,我想第二个1.2是他所选的富裕值不同吧!
回复
dpfwar
2012年05月11日 16:45:38
7楼
第二个1.2是保险值
回复
cake_01
2012年05月13日 12:01:36
8楼
楼上各位好像说的不对。
我的意见是:
根据质平衡方程:
Gw*dw+W(室内散)+W(需要加湿)=Gp*dn....................(1)
Gw=Gp...............................................................................(2)
由(1) 和(2)得:W(需要加湿)=Gw(dn-dw)-W(室内散)
楼主查下相关数据,求一下就行了。
回复
lihuajiancn
2012年05月13日 13:56:28
9楼
如果是工业的空调,跟民用就很不同了。
因为工业的发热量非常大,有时候达到1000w/m2也不奇怪。
热量大,因为既要加湿又要制冷,如果制冷采用是普通的冷冻水的话,制冷中存在冷凝水析出,故必须乘一个系数,至于这个系数的计算,挺复杂的,涉及到盘管的具体参数,需要厂家的密切配合,但从和国内几大厂家的技术人员的沟通来看,能得到这个参数的机会很渺茫,故一般情况下只能估算,取1.2系数。实际运行下来,效果还行。
回复
heymn
2012年05月14日 13:38:03
10楼
附件有个空调箱计算软件,用起来不错,试试看。

余哆哆:用不起啊,老哥

回复
倒骑蜗牛流浪
2012年05月14日 15:14:53
11楼
用天正所带的 空气处理过程 软件计算 得到 62.5x3.6=225kg/h
回复