今天去施工现场,发现吊车梁中间加劲肋与下翼缘都没有连接,只与上翼缘有连接,而且《钢结构规范》也是这样规定的。请问高手们这是什么原理?
今天去施工现场,发现吊车梁中间加劲肋与下翼缘都没有连接,只与上翼缘有连接,而且《钢结构规范》也是这样规定的。请问高手们这是什么原理?
2楼
概念上理解为上翼缘受压,受压的会存在屈曲的情况,只有用加劲肋控制受压翼缘宽厚比吧
回复
3楼
谢谢您的回复,我看书上说有集中力的地方一般设置加劲肋,设在上翼缘处是不是因为吊车轮压产生集中力的原因啊?还有,为什么不跟下翼缘连接上呢?
回复
4楼
在构造上和受力上都 不请允许焊接,受拉区进行焊接影响受力,减少残余应力的作用,
回复
5楼
楼主的问题有意思,题目和后面的内容说的不是一码事。
回复
6楼
局压验算不够。
回复
7楼
期待高数的指点啊。。。。。
回复
8楼
吊车梁上翼缘受压,行车的集中荷载作用在上翼缘,用加劲肋加强避免上翼缘屈服,并不与下翼缘焊接以避免残余应力影响吊车梁受拉区,并能起到提高整体稳定的作用。知道的不多,正要请教各位前辈!
回复
9楼
看看那本红皮的钢结构设计手册,估计能找到答案。因为使用过程中焊接的吊车梁此处附近都会出现裂缝,反而不利于受力!
所以都是按照刨平顶紧不焊执行。
[
本帖最后由 supermaa 于 2011-11-25 10:13 编辑 ]
回复
10楼
吊车梁上翼缘受压,行车的集中荷载作用在上翼缘,用加劲肋加强避免上翼缘受压而弯,还有一般上面的钢板比下面的钢板厚
回复
11楼
吊车梁受拉翼缘是不能用焊接连接的。
在吊车梁反复作用下,疲劳应力会作用于吊车梁受拉区。
回复