雨水排洪沟去是否设置泄水空孔
chpd
Lv.2
2003年09月10日 00:57:21
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
雨水排洪沟去是否设置泄水空孔
雨水排洪沟去是否设置泄水空孔
免费打赏
弓手
2003年09月10日 07:49:21
2楼
不用设!
回复
chpd
2003年09月10日 12:53:42
3楼
如果排洪沟渠深度大于3米,墙背积水如何排除,特别遇湿涨土将会对沟身结构造成危害,如何处理?
回复
zuicai
2003年09月12日 19:23:24
4楼
应该要设!
回复
my329
2003年09月13日 14:46:27
5楼
最好是设。
回复