住宅电流量的计算,请各位帮忙解答
jingli1984
jingli1984 Lv.2
2006年08月10日 12:16:58
只看楼主

一个住宅单元,总用电量是50KW,三相四线制进先,用电使用系数按0.85计算:请问电流是多少A? 请问我的计算结果正确吗?(计算公式是论坛朋友给出的) 50*1000/3/220*0.85/功率因数(功率因数我取0.85) =75.76A如果总用电量是10KW,单相进线,用电使用系数按0.85计算:10*1000/1/220*0.85/功率因数(功率因数我取0.85) =45.45A

一个住宅单元,总用电量是50KW,三相四线制进先,用电使用系数按0.85计算:
请问电流是多少A?
请问我的计算结果正确吗?(计算公式是论坛朋友给出的)

50*1000/3/220*0.85/功率因数(功率因数我取0.85) =75.76A

如果总用电量是10KW,单相进线,用电使用系数按0.85计算:
10*1000/1/220*0.85/功率因数(功率因数我取0.85) =45.45A

请问以上2个问题的答案正确吗?
免费打赏
123516367
2006年08月10日 17:01:40
2楼
50*1000*0.85/1.732*380*0.85= 即可
其它如法炮制