求助:同程并联暖气片不热怎么解决
hngyliudong
2011年11月22日 11:30:48
来自于采暖供热
只看楼主

集中供暖,同程并联布管,和主进水管最近的两组稍热,中间两组基本没有温度,末端两组稍有一点温度,和体温差不多(前面所指温度均指铜铝复合散热器表面温度),根本达不到采暖效果,试过调小前面两组,基本没有作用。下面附上管道草图,请大家多多指点。谢谢!!!

集中供暖,同程并联布管,和主进水管最近的两组稍热,中间两组基本没有温度,末端两组稍有一点温度,和体温差不多(前面所指温度均指铜铝复合散热器表面温度),根本达不到采暖效果,试过调小前面两组,基本没有作用。
下面附上管道草图,请大家多多指点。
谢谢!!!

IMG_4009.jpg

免费打赏
hello_691752723
2011年11月23日 19:28:44
12楼
小卧室管路设计的不合理,就像你说的既然先进了小卧室就应该就进穿墙进餐厅,现在重新不管也不现实了,不行就装个循环泵试试
回复
鸭江绿水
2011年11月23日 19:59:27
13楼
为什么不做水平串联呢?
回复
ltm
2011年11月23日 20:59:22
14楼
1。看看邻居家的温度,热了,说明不循环。2。检查进回水管总阀门是否全部打开。3。关闭两端暖起片,看中间是否热,不热,说明中间段堵塞,热了,说明选环量小。4。加循环泵试试,还不热,5。拆掉重装
回复
hngyliudong
2011年11月24日 09:34:12
15楼

好的,谢谢,有结果了,给您反馈。
回复
hngyliudong
2011年11月24日 09:35:51
16楼
原帖由 tebieguanzhuni 于 2011-11-23 19:59 发表
为什么不做水平串联呢? [/quote

因为自己不懂,所以就让施工的人做主了,当时也考虑到串联可能前端和末端温差太大。
回复
hngyliudong
2011年11月24日 09:45:44
17楼


1、邻居家有的很热,有的也是有几组不热(估计也存在什么问题)
2、进回水总阀确认已全部打开
3、晚上回家关了1、2、5、6组,只开3、4组试试
多谢回帖。
回复
l181715
2011年11月24日 10:43:12
18楼
真的! 受教了,继续努力学习!
回复
zhangyuxiaomaju
2011年11月24日 11:45:47
19楼
说一个遇到的事情:曾有一个专门安装地暖的施工人员跟我说的,他把自家的地暖(在施工的时候就买了自己要施工的房子)盘的特别密(跟施工图相比),结果楼上楼下都热,就他家温度很一般!我就问,楼上地暖盘多长?他说60米左右。我说你家盘了多长?他说80多米了。(分水器都是三路的)。搞笑吧?在同样的室外循环压力下,肯定比别人家差呗!
回复
hngyliudong
2011年11月24日 11:54:18
20楼
请问一下各位,如果加循环泵,像我家的状况,应该加在哪个位置效果好些,加主供水管上,还是主回水管上,或者别的什么地方,另外哪几个厂家的泵好些,需要多大功率的。(泵是由改暖气的负责给我买和安装)
已经被改暖气的公司给坑了一次了,这次不能再被他们坑了,还望大家不吝赐教。谢谢!!!
回复
w6994126
2011年11月24日 17:41:00
21楼
同程式双相并连管 路是理论上的水利平衡,出现这种问题很普通.这种管路的缺点是:管路是供桥中间它最薄.它的供暖强弱和供桥很相似.