求助:同程并联暖气片不热怎么解决
hngyliudong
2011年11月22日 11:30:48
来自于采暖供热
只看楼主

集中供暖,同程并联布管,和主进水管最近的两组稍热,中间两组基本没有温度,末端两组稍有一点温度,和体温差不多(前面所指温度均指铜铝复合散热器表面温度),根本达不到采暖效果,试过调小前面两组,基本没有作用。下面附上管道草图,请大家多多指点。谢谢!!!

集中供暖,同程并联布管,和主进水管最近的两组稍热,中间两组基本没有温度,末端两组稍有一点温度,和体温差不多(前面所指温度均指铜铝复合散热器表面温度),根本达不到采暖效果,试过调小前面两组,基本没有作用。
下面附上管道草图,请大家多多指点。
谢谢!!!

IMG_4009.jpg

免费打赏
hngyliudong
2011年11月25日 09:03:51
22楼

“管路是供桥中间它最薄.它的供暖强弱和供桥很相似. ”非专业人士没看懂这句话什么意思,请解释下
回复
hngyliudong
2011年11月28日 09:13:58
23楼
多谢关注此贴的朋友们,现在我已经加了一个泵,明显感到水循环的快了,3、4组不热的暖气片热了,5、6组也比之前热了,可让我想不明白的是,明明都比之前热了,但为什么现在室内温度和没加泵之前相比基本没有变化。另外邻居家我也看了两三家,基本没有感觉到影响他们家的采暖效果。
回复
sky2k2
2011年11月29日 12:55:05
24楼
1、主管路没有变径的原因吧。
2、要不就是主管路的管径选择的不对,使中间两组的散热器资用压力变小所致。
回复
pyj999999
2011年12月03日 22:25:13
25楼
学习下,共同努力
回复
lhj0538
2011年12月04日 22:02:19
26楼
看你的平面图,管道阻力肯定很大,这是循环不好的一个原因。在看到你的照片,我看你是用的PPR 管,这种管材不知道你施工时是否操作不当导致管道内径变小的地方导致流量不足。如果真是这样的话,你可能还真得在小改造一下。
回复
yan_jianhua
2011年12月06日 10:34:23
27楼
第一组、第二组后的供水管(即水平的管)向北移,回水也同样的路。这样明显是管路路由设计不合理的问题。成了三、四组与五六组并联了。如果管径不做调整,不热是正常的。
回复
bj5599
2012年02月21日 10:54:21
28楼
求助: 双管同程 主管1寸管径 六组暖气中的第5组不热 请问:改成异程 行吗?
回复
cr0818
2012年11月20日 11:57:06
29楼

我家现在也有同样的问题,请问你加的泵是怎么加的,泵是什么牌子,多少钱?
回复
xiao09xiao
2012年11月21日 15:03:51
30楼


此哪是真正意义上的同程?半同半异也不是准确的表达!
看我这图吧,才是同程系统!认真瞧瞧~
回复
rzrfchw599
2012年11月21日 21:24:57
31楼
学习一下。
回复