集中供暖,同程并联布管,和主进水管最近的两组稍热,中间两组基本没有温度,末端两组稍有一点温度,和体温差不多(前面所指温度均指铜铝复合散热器表面温度),根本达不到采暖效果,试过调小前面两组,基本没有作用。下面附上管道草图,请大家多多指点。谢谢!!!

集中供暖,同程并联布管,和主进水管最近的两组稍热,中间两组基本没有温度,末端两组稍有一点温度,和体温差不多(前面所指温度均指铜铝复合散热器表面温度),根本达不到采暖效果,试过调小前面两组,基本没有作用。
下面附上管道草图,请大家多多指点。
谢谢!!!

IMG_4009.jpg

免费打赏
zhangyuxiaomaju
2011年11月23日 10:43:03
2楼
这样同程都不热说明还是循环压力的问题,循环不动,只能是最接近供水管的散热器热一点,因为水不循环,因此后面的基本不热。最后面两组热得原因可能是比中间两组阻力稍小点的缘故。除此之外,还应考虑施工安装的问题。你画的是平面图,谁知道具体还有哪些拐角、等等,还有管道连接的是否顺畅,是否导致管径有较小的(太小)的地方?
回复
zhangwei72218
2011年11月23日 11:49:46
3楼
首先,新房子还是老房子,去年供暖如何?夏季是否改造?邻居采暖效果如何?放气好不好(是否有水流声音)?接着,检查阀门,热表,有没过滤器,是不是有没开到位的,是不是有坏的,手柄动,阀芯锈死不动的。再接着,在卫生间或者厨房,反正好放水的地方,放水,放到热水进来,等,看看是不是还回到原来的状态,还不热,就是管道堵,阻力太大,这个就麻烦了,很难找到管道堵的地方,基本就得全拆开检查。另外,采暖系统试图通过关小并联的几组来“憋大”其他组的流量,这个是无效的,具体为什么你可以进行水力计算。
回复
zhouxiaob
2011年11月23日 13:08:19
4楼
改成单管串联试试
回复
pxj4545
2011年11月23日 13:12:49
5楼
中间回水管朝北移至窗户下,回水支管根据流向打弯,调节调节阀看看。
回复
hngyliudong
2011年11月23日 16:58:51
6楼


新房子,首次采暖,装修时吧开发商装的暖气片换掉了,管道重新走的,邻居家采暖效果我看过的大部分都比我们家好,在卫生间试过把回水和进水的管路都放出来热水,管道应该是通的,单独每个暖气片都能通过放水变热,我感觉还是管路走的问题,弯头和三通多,拐弯多,系统阻力大,导致循环不畅,暖气片不热,现在由于全是地埋管,改动管道基本不可能,请问下还有没有什么补救的办法,有的朋友说安个循环泵会好些,不知道怎么样,请指点。
回复
hngyliudong
2011年11月23日 17:00:55
7楼

你说的是调小第3、4组的回水阀吗?
回复
hngyliudong
2011年11月23日 17:04:23
8楼

我也感觉可能是系统阻力大,循环不动,导致的不热,因为当时不懂,现在看了当时自己录的管道走向,感觉施工确实挺差劲的,布管很不合理。但是现在说这个已经晚了,不知道还有什么方法能补救不?(改动管道,除非重新装修了,基本不可能,因为刚装修好,入住)
谢谢指点
回复
gongguanglong
2011年11月23日 17:15:56
9楼
放气了吗?放气阀门在哪里?
回复
hngyliudong
2011年11月23日 17:16:26
10楼
入户门往里看,右边由近及远依次往是小卧室(编号2暖气)、餐厅(1)、卫生间(3)和次卧(4),左边从门口往里是客厅(6)和主卧(5)。
第1、2组管道在小卧室里,(1)从小卧室穿墙到餐厅,然后上水和回水从小卧出来到走廊后一直往里到走廊尽头,上水和回水各分一个三通,一路到主卧,一路到次卧,(3)是从次卧穿墙过去的,(6)客厅的上水是从主卧穿墙过来的,(6)的回水接之前的所有回水,返回主回水管。

按照施工人员的管道走法,在现在看来第一步,主进水管进小卧室就已经走冤枉路了,应该直接向里走,到走廊尽头,再向左右分两路。

既然主进水管走进小卧室了,就应该穿墙过餐厅、卫生间,到次卧,然后从次卧向主卧,再从主卧穿墙回到客厅,然后回水接门口主管道。
不知道我说的合理不,请大家指点?另外现在这种状况,在无法改动管道的情况下,采取什么办法能达到采暖效果,请大家帮忙出主意,谢谢了!!!
回复
hngyliudong
2011年11月23日 17:19:32
11楼

你好,没有气堵,都放过了,谢谢