我这一个挺大的风系统,有空调新风回风、厕所厨房排风、走廊核心区排风排烟,这些系统都利用了土建风道,但设计说明上没有明确哪些需要风井做铁皮内衬,我们以前做工程的时候有时候空调新风、送风、回风是要做铁皮内衬,其余的没要求。所以问一下大家有没有什么硬性规范,规定这一块什么情况下需要做铁皮内衬
新的防排烟规范2018.8.1实施《GB 51251-2017 建筑防排烟系统技术标准》
3.3.7和4.4.7条,要求机械加压送风系统和机械排烟系统,应采用管道送风,且不应采用土建风道。
但对补风系统未作要求。那么,空调送排风管道、厨房排油烟管道、机械加压送风管道和机械排烟管道都需要做管道送风,不能做土建风道。
除此之外,个人认为,卫生巾淋浴室的排风管道和设备用房的送排风管道可以继续做土建风道。至于消防补风系统,没有新规范的宣贯,还不明确。
欢迎大家一起讨论新防排烟规范。