我公司#1发电机(330MW)无功在有功平稳,系统稳定情况下,有时出现突升现象,最大由45MVar升至60Mvar,这种现象是时断时有,现由于我们水平有限,不容易分析其真正的原因,对运行设备是否会有不利影响无法做出准确的判断, 各位能提提宝贵的意见?
我公司#1发电机(330MW)无功在有功平稳,系统稳定情况下,有时出现突升现象,最大由45MVar升至60Mvar,这种现象是时断时有,现由于我们水平有限,不容易分析其真正的原因,对运行设备是否会有不利影响无法做出准确的判断, 各位能提提宝贵的意见?
2楼
这个现象有一个星期了,现在一直查不出故障原因,厂里领导说再不处理的话就要跟中调申请停机了,可就算停机了也不知道检查哪里,郁闷死了,领导天天盯着我们拿方案出来!
回复
3楼
可能是自动调整励磁系统的问题,检查一下无功突升时励磁电流是否有变化。
回复
4楼
基本上可以肯定励磁系统参数设置的问题,把调节步长减少一点试试
少数的可能性为励磁测量系统问题
回复
5楼
是否是微机励磁调节装置.有可能是励磁调节装置的问题,一般这样的问题如厂内检修人员处理不了的话,应该联系制造厂来处理.
回复
6楼
现在厂家来处理中,谢谢大家
回复
7楼
等调试完记得把最后结果发上来