H型钢对接的疑问
woaina520025
2006年08月10日 04:20:06
只看楼主

我在验收一个工程时,发现一根用H型钢做的立柱,立柱高6米,但施工单位是用9根短的H型钢接成6米的,留下8条焊缝,对此我不放心,请问各位大侠,对这方面有要求吗,特别是用9根短的接,是否合理,有没有规范提到这些?

我在验收一个工程时,发现一根用H型钢做的立柱,立柱高6米,但施工单位是用9根短的H型钢接成6米
的,留下8条焊缝,对此我不放心,请问各位大侠,对这方面有要求吗,特别是用9根短的接,是否合理,
有没有规范提到这些?
免费打赏
hans27
2006年08月10日 09:45:49
2楼
没有明确规定,但是有两条对接焊缝间距不小于200mm,腹板和翼板的对接焊缝错位间距不小于200mm,还有垂直度,平整度等要求要满足GB50205要求,焊缝的计算要通过,焊缝质量要有保证的。
回复
woaina520025
2006年08月11日 18:20:23
3楼
谢谢拉,大侠
回复
gxy8891
2006年08月16日 21:50:59
4楼
没有明确的规定,但是7根短的接成的柱,总是让人看上不很舒服,GB50205-2001上规定,翼缘板的拼接长度不小于板宽的2倍,你没有说H型钢的规格,不知是不是符合规定,如果能还能来的及改正,我建议改过来,看不不伦不类的
回复
shaoshao.li
2006年08月17日 18:28:09
5楼

支持四楼
回复

相关推荐

APP内打开