某工程选用NSR50-50A罗茨风机,风量1.51m3/min。风压4.5mH2O.功率2.2KW。进池体主风管超水面0.5m。曝气方式选穿孔曝气管。在离风机出口2m左右位置安装放空管。主风管DN80,放空DN80。本方案为间歇曝气。由于罗茨风机要求无压启动,每次启动时都开放空后启动风机,待电流稳定后关放空,,可开放空开风机后发现会抽水回来,从放空管往出冒水,不知道是什么原因,有朋友说是射流原理引起的真空虹吸,但是以前从来没遇到过,不知道哪个高人知道风机放空的具体设计原理和设计方法,还有告诉我这究竟是怎么回事,怎么避免 以后设计需要注意什么 怎么设计 谢谢
这个问题有点高深了,坐下来等高手回答!
回复
3楼
很简单的呀,就是每个风机的出风管上接一个DN50或80的管,加个闸阀,就可以了
回复
4楼
这个应该是你放空管开开后运行,风从放空管排出,造成主管抽成负压,产生吸力,把水吸过来了
两种办法!1把主管入水处管道加高,离水面最少一米
2 在主管设置止回阀
回复
5楼
放空管一般设置在鼓风机出口单向阀之后,我觉得是不是操作问题。
放空管及每台风机出风管上均应设置电动蝶阀,开启风机时,先打开放空管蝶阀,关闭主管道蝶阀。待风机稳定运行后,缓慢关闭放空蝶阀,缓慢打开主管道蝶阀。
回复
6楼
不是操作问题,是设计问题。我们曾经碰到过这种现象,放空管都有的,只是位置的问题。池体较深,风机曝气停止之后,进入池体内立管道的水位和好氧池内是平齐的。鼓风机再次启动时的确产生虹吸,进打开放空阀门是不够的。放空阀门的位置应该安装在主风管与进入好氧池的立管道的末端,启动时打开末端的放空阀门,谁就不会流进鼓风机了。再者,启动之前,开启放空阀门的同时,应当关闭进入好氧池体的支管管道阀门。
回复
7楼
以上的办法我们已经试过了,很管用的。花不了几个钱。一般80的管道就好,阀门用手动蝶阀。
回复
8楼
这个真的很奇怪啊,没遇到过。
主管上开等径放空管也能形成负压!?难以理解啊
回复
9楼
风管回水是因为,主管入水高度太低了。放空时形成的负压将水吸出来。只要在主管上设置止回阀即可,或者再设置一个放空阀破坏形成的负压。
回复
10楼
"放空管一般设置在鼓风机出口单向阀之后"应该是“之前”(风机与阀之间)吧,否则单向止回阀作用不大,更易产生并联风机的气或水池的水倒灌至排空管。我觉水倒灌程度还与曝气器孔阻力(微孔、中孔?是否有止回作用)有关.........
回复
11楼
回复