GCK抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屈断路器(3极)的进线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?
GCK抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屈断路器(3极)的进线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?
2楼
抽屈
回复
3楼
不这样还有更好的办法吗?
回复
4楼
我们都这样取的,不这样取,就是另外取电源,否则还不如这样取!
回复
5楼
也有取直流电源的,当然是从小母线上取.
回复
6楼
不是这样取的,这样的话在试验位置操作回路就没有电源了,取自控制电源串入熔断器至二次接插件到抽屉内的操行回路.
回复
7楼
抽屈单元一般都设有工作位置、试验位署、分离位署。如电源取自断路器进线端处,那抽屈单元试验位署设置就没有意义了。
通常,设备都有规定的检修周期,抽屉里的各种元件及线路等检修完后,需要进行通电试验,以观察动作的可靠性,确保投入运行的安全,故抽屉应具有试验位署。
回复
8楼
6楼朋友,你说的取自控制 电源是指主母线吗?
回复
9楼
一般取控制电源是指取自主母线,也有专门设置控制电源小母线的则接控制电源或操作电源小母线.
回复
10楼
从主母线取,经过端子排上的控制保险进抽屉二次插件.
回复
11楼
抽屉柜二次N线,是三极开关只能从二次端子取.
除非是四极的一次插件和开关,可以直接从抽屉中取N线
我遇到过一次N线也只能从二次插座取,不过电流很小只有16A
回复