10kv的高压柜伏安特性怎么做,用的时继电保护箱??求解!!
wujing269611960
2011年11月21日 19:39:53
只看楼主

10kv的高压柜伏安特性怎么做,用的时继电保护箱??求解!!在电流端子上,用继保箱做??附上出线柜的电流端子接线图

10kv的高压柜伏安特性怎么做,用的时继电保护箱??求解!!
在电流端子上,用继保箱做??
附上出线柜的电流端子接线图

未命名.jpg

免费打赏
xhddcxl
2011年11月21日 19:52:46
2楼
回复
lingxuct
2011年11月22日 08:52:52
3楼
是做“保护试验”,不是“伏安特性”!

加二次电流,让保护动作,设置定值后,一定要按定值动作!!!

零序是加一次电流的!CT是要做变比正确后才能做保护试验,最后整组试验要让管理方代表现场看着做!
回复
loujinpu
2011年11月23日 09:51:19
4楼
请问版主电流信号怎么加?用什么样的设备?我们没做过机电整定试验
回复
lingxuct
2011年11月23日 10:30:18
5楼
楼上哥们,你没做过有没有参加过培训?

你有没有试验电工证,你们单位有没有电气试验的资质?如没有或缺其中的一项,则还是先取到有关证书,参加过培训后再做。