有个项目的二期工程,一期别的院设计97年设计的,原设计最高为10几层的办公楼 ,喷淋的设计流量是20L/S,现在本人接手做二期工程,要利用以前的水池和消防泵。请问现在有个8层的办公楼请问喷淋采用20L/S行不行啊?急急急。
有个项目的二期工程,一期别的院设计97年设计的,原设计最高为10几层的办公楼 ,喷淋的设计流量是20L/S,现在本人接手做二期工程,要利用以前的水池和消防泵。请问现在有个8层的办公楼请问喷淋采用20L/S行不行啊?急急急。
2楼
这个就看你喷头布置了,按照规范中1,16L/S就满足喷水强度要求,但是实际计算很难控制在20L/S,一般都是25左右。你喷头布置的间距大一点,计算160平方也许能到20吧
回复
3楼
哎 之前的设计设计流量直接16L/S。用个20的泵 搞死我了
回复
4楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习
回复
5楼
该建筑属中危险级Ⅰ级,喷水强度为6,喷头如果按3.6*3.2布置的话,160的作用面积内喷头数为15个,这样算下来设计秒流量大概为19.9L/S,不是正好吗
回复
6楼
根据 《民用建筑水系统设计规程》(DGJ08-94-2007)第6.2.6规定,喷水强度为6,作用面积为160,喷头工作压力为0.1,设计流量为21L/S。这样看起来有点悬。根据自动喷水桂芳,应该为作用面积内喷头流量的总和,这样可以把喷头布置得间距尽量大一点,支管大一些,控制在20L/S以下是没有问题的。
回复
7楼
只是现在常规设计的一般都是 21 选泵用25 。所以有点没把握。谢谢大家的指点
回复
8楼
原设计流量有点偏小,可在泵房再搭一台小泵,喷淋泵两用一备,可以试试看
回复
9楼
要不然就在末端找方法,喷淋间距尽可能大些
回复
10楼
不是没考虑过 设计流量大了,消防水池没法加大。 只能是看20l/s设计流量的可行性,如果20L/S可以的话 就没有必要重新搞个泵房和水池了(原水池是加不大了,如果要加大设计流量只能重新设计个泵房和消防水池了)。
回复
11楼
你现在定性是 轻危不是中危1,轻危就没有问题,中危1一般选25