垫块做法求解
ftl444
ftl444 Lv.2
2011年11月21日 18:28:49
来自于建筑施工
只看楼主

筏板基础落地面积3600m2,底板厚度400mm,底板配筋Φ14@150双层双向,钢筋保护层厚度50mm,拟采用高标号砂浆直接在垫层上浇筑50mm宽、50mm高的条状垫块,此条状垫块沿底板长度方向通长布置,间距1m。请教这样做法可不可以?望各位前辈指点一二,谢谢!

筏板基础落地面积3600m2,底板厚度400mm,底板配筋Φ14@150双层双向,钢筋保护层厚度50mm,拟采用高标号砂浆直接在垫层上浇筑50mm宽、50mm高的条状垫块,此条状垫块沿底板长度方向通长布置,间距1m。请教这样做法可不可以?望各位前辈指点一二,谢谢!
免费打赏
junzihaoqiou
2011年11月30日 21:47:45
2楼
没有问题, 在垫层上做条状类似冲筋的“垫块”不方便,
完全可以在场外做5cm×5cm×5cm的垫块(用42.5的水泥,养护很重要,否则很难达到强度要求);
回复
ftl444
2011年12月05日 18:09:57
3楼
非常感谢!!!
其实我这个做法有缺点,就是没等强度上来就绑筋了,都踩坏了,到处都是碎末子,看来还是预制吧
回复
xyhyml
2011年12月06日 11:06:52
4楼
我们工地都是用预制的垫块,效果也一般,楼主工地做法不错的,要能强度上来就更好了
回复