请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
2楼
没有什么好方法.现在高层还贴外墙面砖吗?专家的建议是对的.
外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖目前技术上解决不了,聚苯板的抗拉强度只有0.1MPa,外墙面砖的粘结强度是0.65MPa左右,如果你贴上砖,过不了多久,外墙面砖就会大面积脱落,全国有的工程已经这样做过,现在就出现了大面积的外墙面砖脱落现象.你到北京去看一下,就有这样的工程.北京市在外墙贴砖的采用的是外墙内保温,而不是外墙外保温.我建议你还是不要试了,这个问题你也可以咨询一下中国建筑科学研究院,他们好像专门做过这方面的研究和试验,结论是外墙外保温贴面砖不行.
回复
3楼
我也有同样的问题
不过我的建筑比较低,9.3米高。
外墙保温外贴瓷砖,真是挠头,掉啦咋办请高手指教
回复
4楼
现在国标里面有一本外墙保温做法里面有一部分讲到了外墙面砖的保温做法,但是个人认为不是很适用,因为存在容易脱落的问题,但是并不是所有的地方都适合使用外墙漆,所以期待新型墙体材料出现。
回复
5楼
如果必须这样做,有几点建议:
1.保温材料首选密度大,强度高,导热系数低的,尽量减小保温材料厚度.2.设置足够的机械锚固件.3.贴砖首选薄抹灰工法.减轻自重.4.面砖缝隙选用专用填缝剂,防止顺裂缝渗水,造成冻融破坏.5.高度太大,还需要考虑风压造成的影响.
仅供参考
回复
6楼
我们这里有规定高层不允许贴瓷砖,不过现在有一种方法,笨板表面用水泥压力板用膨胀螺栓固定,上面贴砖,好像刚刚通过国家鉴定,可行。
回复
7楼
我们这有个甲方想省钱,想在苯板外面贴干粘石,请问可能吗??
回复
8楼
这个问题是我的工程师论文题目,采用挤塑板点粘\薄摸灰可有效解决,或采用胶粉聚苯颗粒保温工艺,内保温已在北京禁用.六楼说的不行,抗震有问题
回复
9楼
专家的建议是对的,外墙保温贴砖有高度要求,山东这边不超过20米,这种规定是有道理的,一方面防止面砖与保温板粘贴不是特好伤人,二是防止破坏保温材料,还有容易造成裂缝!!
回复
10楼
采用热镀锌钢丝网可以解决面砖脱落问题
回复
11楼
我们单位本来也是采用外墙涂料的,因为苯板不太适合贴砖,但前段时间有个人来推荐一本图集是内蒙古的图号:JD-03,说是可以贴砖的,也不知是否可以,我们贴砖的建筑高度在20米左右,
大家有用过的吗,或是有哪本图集推荐下呀
回复