全新风系统采用热回收新风机组能够节约多少能源?
gzcarl
gzcarl Lv.7
2006年08月09日 14:47:53
只看楼主

全新风系统采用热回收新风机组能够节约多少能源?

全新风系统采用热回收新风机组能够节约多少能源?
vincent_nk
2006年08月09日 16:26:51
2楼
60%左右
回复
sp1104
2006年08月10日 11:22:54
3楼
这样也太笼统了吧。要看你热排风的温度啊。以及换热器的效率。
回复
gzcarl
2006年08月10日 12:02:06
4楼
就是普通洁净室的排风,只不过是排风量太大,所以考虑热回收而已
回复
sp1104
2006年08月11日 09:06:50
5楼
如果是全热交换的话能节能20%左右 ,如果是旁通的话能达到10%,如果是做预热用的话能有5%。
回复
gzcarl
2006年08月12日 08:48:52
6楼

不会小得那么可怜吧,天加的技术人员说可以达到60%
回复
sp1104
2006年08月12日 20:55:56
7楼
对不起 ,60%应该是换热效率.2个概念哦
回复
mobin_hit
2006年08月13日 09:44:53
8楼
我想也不可能节约60%
回复
surisheng
2006年08月14日 11:18:24
9楼
如果热能节约60%,那非热回收机组效率不是只有40%?
回复
jxlin83
2007年03月25日 11:07:50
10楼
对新风负荷的节能是70%,对整个空调系统20%-30%