消防水箱安装高度
hzhwish
hzhwish Lv.7
2011年11月21日 11:13:46
只看楼主

高层建筑,不超过100米,规范要求消防水箱设置应满足最不利点消火栓压力不低于0.07MPa,但7米的水头怎么能满足最不利点消火栓压力的,计算下来最不利点差不多是19米,各位是怎么理解的

高层建筑,不超过100米,规范要求消防水箱设置应满足最不利点消火栓压力不低于0.07MPa,但7米的水头怎么能满足最不利点消火栓压力的,计算下来最不利点差不多是19米,各位是怎么理解的
免费打赏
w-jwei
2011年11月21日 12:27:43
2楼
明确一点,这个就是静水压7米,无法保证灭火水压,只是保证有水流出,消火栓会在30S后启泵,喷淋也会压力开关动作启动主泵的。你看下后面条文解释。这个数据是综合了多种情况后确定的。
回复
hzhwish
2011年11月22日 13:22:35
3楼
条文解释7.4.7第一条:消防水箱的主要作用是提供给高层建筑初期火灾时的消防用水量,并保证相应的水压要求,还是很迷惑啊,而喷淋的要求是能满足最不利点喷头的最低工作压力和喷水强度
回复
xujiao1234
2011年11月23日 11:34:54
4楼
学习了 学习了
回复
注考必过
2011年11月23日 11:36:22
5楼
不懂,学习了
回复