【求助】关于新建污水处理厂工艺调试经验
ashun1982
ashun1982 Lv.3
2011年11月21日 10:56:20
来自于水处理
只看楼主

大家好,我们新建了一个5万吨的A2/O工艺的污水处理厂,马上要建好了,我主要负责要做工艺调试,包括前期的菌种培养,请问一下有经验的朋友,能否给点建议,说实话,我心里一点底都没有,就当我什么都不懂。。。顺便提供一下可以参考的书籍名称。。。非常感谢了~~

大家好,我们新建了一个5万吨的A2/O工艺的污水处理厂,马上要建好了,我主要负责要做工艺调试,包括前期的菌种培养,请问一下有经验的朋友,能否给点建议,说实话,我心里一点底都没有,就当我什么都不懂。。。顺便提供一下可以参考的书籍名称。。。非常感谢了~~
飞啊飞啊
2011年11月27日 09:11:11
12楼
a、 按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作用和管线连接。
b、 认真消化、阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,机座是否固定牢。
c、 凡有运转要求的设备,要用手启动或者盘动,或者用小型机械协助盘动。无异常时方可点动。
d、 按说明书要求,加注润滑油(润滑脂)加至油标指示位置。
e、 了解单机启动方式,如离心式水泵则可带压启动;定容积水泵则应接通安全回路管,开路启动,逐步投入运行;离心式或罗茨风机则应在不带压的条件下进行启动、停机。
f、 点动启动后,应检查电机设备转向,在确认转向正确后方可二次启动。
g、 点动无误后,作3-5min试运转,运转正常后,再作1-2h的连续运转,此时要检查设备温升,一般设备工作温度不宜高于50-60℃,除说明书有特殊规定者,温升异常时,应检查工作电流是否在规定范围内,超过规定范围的应停止运行,找出原因,消除后方可继续运行。单机连续运行不少于2h。
(3) 单车运行试验后,应填写运行试车单,签字备查。
5、单元调试
(1) 单元调试是按水处理设计的每个工艺单元进行的,如格栅单元、调节池单元、水解单元、好氧单元、二沉单元、气浮单
回复
飞啊飞啊
2011年11月27日 09:11:36
13楼
元、污泥浓缩单元、污泥脱水单元、污泥回流单元………的不同要求进行的。
(2) 单元调试是在单元内单台设备试车基础上进行的,因为每个单元可能有几台不同的设备和装置组成,单元试车是检查单元内各设备连动运行情况,并应能保证单元正常工作。
(3) 单元试车只能解决设备的协调连动,而不能保证单元达到设计去除率的要求,因为它涉及到工艺条件、菌种等很多因素,需要在试运行中加以解决。
(4) 不同工艺单元应有不同的试车方法,应按照设计的详细补充规程执行。
6、分段调试
(1) 分段调试和单元调试基本一致,主要是按照水处理工艺过程分类进行调试的一种方式。
(2) 一般分段调试主要是按厌氧和好氧两段进行的,可分别参照厌氧、好氧调试运行指导手册进行。
7、接种菌种
(1) 接种菌种是指利用微生物生物消化功能的工艺单元,如主要有水解、厌氧、缺氧、好氧工艺单元,接种是对上述单元而言的。
(2) 依据微生物种类的不同,应分别接种不同的菌种。
(3) 接种量的大小:厌氧污泥接种量一般不应少于水量的8-10%,否则,将影响启动速度;好氧污泥接种量一般应不少于
回复
飞啊飞啊
2011年11月27日 09:12:00
14楼
水量的5%。只要按照规范施工,厌氧、好氧菌可在规定范围正常启动。
(4) 启动时间:应特别说明,菌种、水温及水质条件,是影响启动周期长短的重要条件。一般来讲,低于20℃的条件下,接种和启动均有一定的困难,特别是冬季运行时更是如此。因此,建议冬季运行时污泥分两次投加,以每天6000m3为例,建议第一期,在水解和好氧池中各投加12t活性污泥(注意应采取措施防止无机物污泥进入),投加后按正常水位条件,连续闷曝(曝气期间不进水)3-7d后,检查处理效果,在确定微生物生化条件正常时,方可小水量连续进水20-30d,待生化效果明显或气温明显回升时,再次向两池分别投加10-20t活性污泥,生化工艺才能正常启动。
(5) 菌种来源,厌氧污泥主要来源于已有的厌氧工程,如汉斯啤酒厌氧发酵工程、农村沼气池、鱼塘、泥塘、护城河清淤污泥;好氧污泥主要来自城市污水处理厂,应拉取当日脱水的活性污泥作为好氧菌种。
8、驯化培养
(1) 驯化条件:一般来讲,微生物生长条件不能发生骤然的突出变化,常规讲要有一个适应过程,驯化过程应当与原生长条件尽量一致,当做不到时,一般用常规生活污水作为培养水源,果汁废水因浓度较高不能作为直接培养水,需要加以稀释,一般控制COD负荷不高于1000-1500mg/L为宜,这样需要按1:1
回复
飞啊飞啊
2011年11月27日 09:14:35
15楼
生活污水:果汁废水)或2:1配制作为原始驯化水,驯化时温度不低于20℃,驯化采取连续闷曝3-7d,并在显微镜下检查微生物生长状况,或者依据长期实践经验,按照不同的工艺方法(活性污泥、生物膜等),观察微生物生长状况,也可用检查进出水COD大小来判断生化作用的效果。
(2) 驯化方式:驯化条件具备后,连续运行已见到效果的情况下,采用递增污水进水量的方式,使微生物逐步适应新的生活条件,递增幅度的大小按厌氧、好氧工艺及现场条件有所不同。一般来讲,好氧正常启动可在10-20d内完成,递增比例为5-10%;而厌氧进水递增比例则要小的很多,一般应控制挥发酸(VFA)浓度不大于1000mg/L,且厌氧池中PH值应保持在6.5-7.5范围内,不要产生太大的波动,在这种情况下水量才可慢慢递增。一般来讲,厌氧从启动到转入正常运行(满负荷量进水)需要3-6个月才能完成。
(3) 厌氧、好氧、水解等生化工艺是个复杂的过程,每个工程都会有自己的特点,需要根据现场条件加以调整。
9、全线调试
(1) 当上述工艺单元调试完成后,污水处理工艺全线贯通,污水处理系统处于正常条件下,即可进行全线连调。
(2) 按工艺单元顺序,从第一单元开始检测每个单元的PH值(用试纸)、SS(经验目测)、COD(仪器检测),确定全线运行的问题所在。
回复
飞啊飞啊
2011年11月27日 09:16:10
16楼
第二篇:
污水处理厂调试计划
第一节准备工作
一 调试人员配备
1 污水处理厂人员配备如下:调试工作组长1人,污水处理工段每班3人,每天三班;污泥处理工段2人,化验室2人,机电维修人员1人,合计共15人。
2 化验室人员要接受正规的培训,其他岗位人员要了解工艺原理与运行管理。
3 有设备厂家负责专人对单体设备的使用方法和注意事项进行指导。
二 药剂准备
调试之前需要有污水处理厂购买的药品有:PAC,阳离子PAM、尿素、磷酸二氢铵(或者磷酸二氢钾)、盐酸、氯酸钠。药剂的主要作用和备用量如下:
1 PAC聚合氯化铝,为絮凝剂,主要作用时絮凝水中悬浮物,以利于后续过滤截留,备用5吨。
2 尿素及磷酸二氢铵,为生化系统补充营养,尿素备用5吨,磷酸二氢铵备用2吨。
3 阳离子PAM用于污泥脱水,改善污泥脱水性能,调试期间需备用200公斤。
4 氯酸钠是制备二氧化氯的原料之一,备用2吨;盐酸为液体,可直接投放原料储罐,首次装满原料储罐,以后现用现买。
药剂备用统计表
序号 药品名称 单位 数量 备注
1 聚合氯化铝 吨 5
2 尿素 吨 5
3 磷酸二氢铵 吨 2
4 阳离子聚丙烯酰胺 公斤 200
5 氯酸钠 吨 2 工业一级品,固体
6 盐酸 立方 5 工业一级品,浓度31﹪
回复
飞啊飞啊
2011年11月27日 09:16:31
17楼
三 其他准备
1 准备有关的化验室仪器、器皿、药品,以便开展水质分析。
① 检测项目:PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、总氮、总磷、镜检。
② 化验室仪器、器皿、药品。
2 对各构筑物进行闭水试验。
3 检查各构筑物及其附属设施尺寸,标高是否与设计要求相符,管道及构筑物中有无堵塞物。
4 检查总供电及各设备供电是否正常。
5 检查设备能否正常开机,各种阀门能否正常开启和关闭。
6 检查仪表及控制系统是否正常。
7 提前检测进水水质,检测目标为BOD,总氮、总磷、pH,pH值保证在6.5—8.5之间。
回复
飞啊飞啊
2011年11月27日 09:16:53
18楼
8 为本工程产生的脱水污泥的运输准备车辆。
9 购买《水和废水监测分析方法(第四版)》中国环境科学出版社---1套
10 可移动式潜水排污泵及软管(80m)
11 购买接种污泥及补充碳源用的鸡粪或酒糟或有机复合肥。
第二节 调试
一 带负荷调试(计划用时7天)
开启水处理设施,管道中有关阀门,启动进水泵送水,根据各构筑物进水情况,沿工艺流程适时启动其他设备。在此过程中应做好以下几方面工作:
1 检查进线总电流是否符合要求,变配电设备工作是否正常,各种设备工作情况是否正常,以及能否满足设计要求,仪器仪表工作是否正常,自控系统能否满足设计要求。
2 用容积法校核进出水、回流以及剩余污泥流量计计量是否准确,校核各种仪表,检测进水水质、流量流速、测量并记录设备电压、电流、功率和转速。
3 及时解决试车过程中发现的问题。
4 做好试车记录。
5 准备接种用得好活性污泥。接种量的大小:根据本工程生化池的有效容积,约需接种污泥117吨,含水率80﹪左右,其中水解池57吨,四格均匀分配,好氧池60吨,是好样池中的MLSS达到3000mg/L。水解池和好氧池各投加鸡粪或酒糟10立方,考虑投加形式的方便情况及现行水量,建议投加有机复合肥,每池500公斤,每三天分三次投加,营养盐根据生物菌群情况控制投加周期,以现场情况变化为准。曝气生物滤池的接种污泥利用好氧池污泥。
二 活性污泥培养与曝气生物滤池得的挂膜(计划用时35天)
(一) 活性污泥培养
活性污泥培养是生化处理工艺的核心,因此在正常运行前,必须先通过人工强化的方式,使接种污泥在处理设施中产生适应本工程实际进水水质情况的数量足够多的微生物菌群,并培养形成絮状活性污泥。根据本工程工艺特点,采用间歇式与连续式相结合的培养方式。
间歇式培养是按进水、曝气、静止沉淀、排除上清液等四个阶段往复循环的培养方式,培养步骤如下:
1 开启格栅渠闸板向提升泵站进水,液面达到设计水位后开启潜污泵向后续构筑物提升进水。
2 向初沉池进水,为防止初沉池沉积物板结,进水时同时开启刮泥机。
3 进水至液面达到1/3设计水深时,关闭潜污泵停止进水,向池内注入清水直接接近设计水位, 启动潜水推流器,使污水在好氧池中保持流动状态,用试管在水解池及好氧池各采取一个水样,使用COD速测仪检测其中COD浓度,并记录,控制开始阶段水解池及好氧池的COD浓度在200mg/L左右,(也可原水与清水同时进,根据监测情况调整原水和清水的比例,控制水解池及好氧池COD浓度在200mg/L左右),将接种用的活性污泥和营养盐投入综合池中。
4 启动鼓风机开始曝气。
5 曝气36小时后每隔四小时用量筒采一个水样,水径直0分钟后用COD速测仪检测水样中清水COD浓度,并记录。当静止30分钟后量筒中泥水明显分离,同时水样中清水COD浓度与进水相比较变化较大时(水样中清水COD小于进水COD浓度的1/2时)或镜检出现轮虫、等枝虫等纤毛虫时,停止曝气30分钟后,开始小流量连续进水(进水流量为设计流量的20﹪或根据现场情况调
回复
飞啊飞啊
2011年11月27日 09:17:20
19楼
整)。2小时后停止进水,开启鼓风机6小时以后停止曝气,开始进水,依次循环操作。当水样中清水COD浓度较低,而池内溶解氧浓度较高时,开启罗茨鼓风机变频器或排气管,减少曝气量,控制综合池溶解氧在1.5—25. mg/L。
6 综合池重复进水、静止沉淀、排水的操作,每次进水后曝气前采样测定COD浓度,并每天监测污泥浓度。当污泥浓度明显增加,则增加原水量,增加幅度为上次进水量的1/5;如果污泥浓度增加不明显,但通过镜检,与以前纪录相比,生物菌群活性良好,也可以增加水量(一般为每3—5天增加一次)。当二沉池水满时,可以按间歇运行时流量,连续进水,停止间歇运行,并开启污泥回流泵。
7 二沉池进水时,同时开启刮吸泥机。
8 原水进水量增加至70﹪以后,当出水各项指标达到设计要求,污泥培养完毕。记录沉淀后的污泥层面高度,定期排出剩余污泥。
9 综合池内培养出的活性污泥需要进行下一步驯化,具体做法是是综合池严格按实际来水量、保持工艺的正常运转,同时严格控制好氧池溶解氧在2—2.5mg/L,外回流比50﹪-100﹪,在每天排除日产泥量的30﹪--50﹪的剩余污泥。在此过程中,每天测试进出水水质指标,直至出水各指标达到设计要求。
(二) 曝气生物滤池的挂膜
与其他生物膜法处理技术一样,曝气生物滤池的启动也需要同步进行微生物在反应器内的富集过程和在滤料表面的附着增殖过程:及滤料表面稳态生长的生物膜的形成过程,也称为挂膜。
曝气生物滤池内设置的滤料表面形成稳定的生物膜后,才能更好的发挥其生物氧化功能。生物膜反应器的挂膜启动方法主要有两种:一是自然挂膜法,即以设计流速或逐渐增加流速进行连续流培养;或先间歇培养,然后再逐渐增加流速进行连续培养。二是活性污泥接种法,即在投加菌种后通气闷曝一段时间,排除上清液,再加入待处理污水继续闷曝一段时间,然后连续进水、进气,直至稳态运行为止。本次挂膜采用活性污泥接种法,进水曝气可与生化池一致。
(三) 全线调试(计划用时18天)
1 当上述工艺单元调试完成后,污水处理工艺全线贯通,污水处理系统处于正常条件下,即可进行全线连调。
2 按工艺单元顺序,从第一单元开始检测每个单元的PH值(用试纸),SS(可目测),COD(用仪器),确定全线运行的问题所在。
3 丢不能到到设计要求的工艺单元,全面进行检测调试,直至达到要求为止。
4 各单元均正常后,全线连调结束。
四 调试中的其他工作
1 工艺控制参数的确定
设计中的工艺控制参数是在预测的水量、水质条件下确定的,而实际投入运行时水量、水质与设计存在一定的差异。因此,必须根据实际水量水质情况来确定合适的工艺控制参数,以保证运行的正常进行,使出水水质达标的同时尽可能降低能耗。
工艺参数内容:
需要确定的重要工艺参数有进水泵房的控制水位、进水量、好氧池DO、污泥浓度、污泥沉降比、污泥指数、剩余污泥排放周期及日排放量、营养盐、絮凝剂的
回复
飞啊飞啊
2011年11月27日 09:17:44
20楼
投加量、各处理单元的去除率。其中影响能耗大小的主要因素是溶解氧和污泥浓度的大小,需要不断总结经验,进行最佳调整。
2 工艺控制规程
工艺控制规程主要是用来指导生产运行的,是工艺运行的主要依据,其主要包含以下几方面的内容:
各构筑物的基本情况;
各构筑物运行控制参数;
设施设备运行方式;
工艺调整方法;
处理设施维护维修方式。

工艺控制规程应在工艺参数确定后编制。
污水厂要正确运行,还应有一套完善的制度,其主要包括管理制度、岗位职责、操作规程、运行记录、设备设施档案等,在调试过程中可分步完成上述工作。
五 试运行及验收
1 系统调试结束后应及时转入试运行。
2 试运行时间一般为10天—15天。
3 连续三天,按规定取水样(每4小时一次,24小时为一个混合水样),分别在进水出水口连续抽取,每天进行检测(主要为DO、CODcr、pH、SS、NH3-N、TN、TP、色度),合格后即认定自检合格。
4 自检合格后,报当地环保监测主管部门前来检测验收。
六 原生动物的指示作用
1 指示活性污泥性质
A 污泥恶化
活性污泥絮凝体较小,往往在0.1—0.2mm以下。只要出现以下优势原生动物:豆形虫属、肾形虫属、草履虫属、瞬目虫属、波豆虫属、尾滴虫属、滴虫属等。这些都属于快速游泳形的种属。污泥严重恶化时,微型动物几乎不出现,细菌大量分散,活性污泥的凝聚、沉降能力下降,处理能力差。
B 污泥解体
絮凝体细小,有些似针状分散,主要的优势原生动物有:变形虫属、简便虫属等肉足类。
C 污泥膨胀
活性污泥沉降性能差,SVI值高。由于丝状菌的大量生长,出现能摄食丝状菌的裸口目旋毛科、全毛类原生动物及拟轮毛虫等。
D 污泥从恶化恢复到正常。
通过反应参数和环境的改变,活性污泥从恶化状态恢复到正常的过渡期,常常有下列原生动物出现:漫游虫属、邪叶虫属、管叶虫属等,这些都属于慢速游泳或匍匐行进的生物。
E 污泥良好
易形成絮体,活性高,沉降性能好。出现的优势原生动物为:钟虫属、累枝虫属、。盖虫属、有肋盾纤虫属、独缩虫属、各种吸管虫属、轮虫类、寡毛类等,这些均属于固着性种属或者匍匐性种属。
2 指示反应操作环境
(1) 优势种属
回复
飞啊飞啊
2011年11月27日 09:18:24
21楼
MODONI在1988年对污水处理厂进行这方面的研究,总结出:高负荷、曝气量相对不足时,小鞭毛虫占优势;过短的水力停留时间,造成小的游泳型纤毛虫占优势;非常高的负荷或存在难降解的物质时,出现小的裸变型虫和鞭毛虫;大量出现匍匐性和固着性纤毛虫或有壳变形虫时,表明运行环境良好,处理效果好。
另外有研究证明,溶解氧不足易出现阿托式菌属、扭头虫属和新态虫属等;过分曝气则出现肉足类及轮虫类;有机负荷很低,出现硝化作用时,能观察到游仆虫属、旋口虫属、表壳虫属、麟壳虫属、及轮虫等;在除氮污水厂,低负荷,长水力停留时间及高溶解氧的场合,有壳变形虫是最好的指示生物。
(2) 形态变化
在一定的条件下,原生动物能分泌胶质并形成膜将虫体包围起来,形成孢囊。大多数孢囊用以保护虫体免受不利的环境因素影响(如温度不适、PH值变化、食料短缺等),的影响。待环境转好时,虫体能力恢复活力,脱胞而出
同样,鞭毛虫的鞭毛在条件不利时,鞭毛消失,条件适宜时,又重新生出。当曝气池中溶解氧降低到1 mg/L。时,钟虫生活不正常,体内伸缩泡会胀的很大,顶端突进一个气泡,虫体很快死亡;当Ph值突然发生变化超过正常范围,钟虫表现为不活跃,纤毛环停止摆动,虫体收缩成团。所以虽然观察到钟虫数量较大,但虫体萎靡或变形时,则反映出细菌的活力在衰退,污水处理效果又变差的趋势。
回复

相关推荐