请问,高层民用建筑的楼梯间通向室内部分的平台要做喷淋吗?见下图图1
请问,高层民用建筑的楼梯间通向室内部分的平台要做喷淋吗?
见下图
图1
2楼
图2
回复
3楼
还有房间内的边墙型喷头可以这样布置吗?
回复
4楼
我也存在这个问题啊
回复
5楼
房间内不设喷头吧,只在走廊设单排布置的.........
回复
6楼
疏散楼梯间是否做喷头规范没有明确的规定,如果按通道考虑似乎应该做.但实际上一般都不做,原因是疏散楼梯间内可然物较少,而且它是火灾时人员逃生用的,如果做了喷头,喷水之后造成楼梯上比较湿滑,更不利于逃生.所以只做到前室就可以了.
如果真地要做,就不应该只做平台,踏步上方也应该做的.
图中未标注尺寸,按比例看房间不大,从覆盖保护的角度看侧喷头的布置是能够满足消防要求的.
但最好将侧喷头布置于卫生间一侧的墙体上,因为根据我的经验,业主和顾客都会不喜欢床位的上方有喷头.
回复
7楼
前室做。平台不做。
回复
8楼
江苏的有些地方审图,据说有内部规定,要求楼梯平台设置喷头。
还没有听说其它地方对此有特殊的规定,编制规范的专家的态度是:此类规范未做具体要求的地方,由当地消防局根据情况掌握。
回复
9楼
自动喷水灭火系统属于局部消防设施,楼梯间可不设,将规范
7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。
回复
10楼
采用这条解释不妥。
回复
11楼
应该要做,因为楼梯间是重要的疏散通道
回复