请教老师:防爆区域的电气照明线路是明敷设还是暗敷设?如果是暗敷设的话,当导线引出隐蔽时该怎么做?最好能说明出处,有规范的代号也行。感谢!!!!!!!

请教老师:防爆区域的电气照明线路是明敷设还是暗敷设?如果是暗敷设的话,当导线引出隐蔽时该怎么做?最好能说明出处,有规范的代号也行。
感谢!!!!!!!
免费打赏
youxiaogui
2011年11月21日 16:16:51
2楼
我做过一个酒厂的要求线路均为明敷设
回复
wwwbbb73
2011年11月21日 17:56:15
3楼
防爆区域线管一般都是明敷,规范没有规定不允许暗敷。但暗敷管在大多数场合是没办法施工的,或者说是很难施工的。
回复
jiyb97
2011年11月21日 23:13:50
4楼
防爆规范上说:必须明敷
回复
netling
2011年11月22日 11:01:25
5楼
这个必须地,规范见火灾和爆炸危险场所电气设计规范,特别提醒看其中的条纹说明,其中有解释为什么一定要明
回复
zzaq6789
2011年11月22日 11:04:31
6楼
回复
meichaosui
2011年11月22日 11:45:26
7楼
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92

第2.5.8条 爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。
1.当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架:电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置排水措施。
2.当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或电缆沟敷设。
3.电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。

第3.4.3条 爆炸性粉尘环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、电气线路应在爆炸危险性较小的环境处敷设。
二、敷设电气线路的沟道、电缆或钢管,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。

第4.3.8条 火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。在火灾危险环境21区或23区内,可采用硬塑料管配线。在火灾危险环境23区内,当远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式或鼓形瓷绝缘子上敷设。
沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。
回复
dephcat
2011年11月22日 15:37:05
8楼

好详细的回答~~~
回复
xfk666
2011年11月22日 22:53:55
9楼
能说明一下是那个规范吗?代号是什么?谢谢。
回复
xfk666
2011年11月22日 22:59:34
10楼
谢谢你朋友,你讲的很细。
回复