雨篷挑出2300可靠不?
ljb1050687666
2011年11月20日 16:48:51
只看楼主

雨篷厚100,挑出2300,宽7900,外边还有100高反边,可靠吗?

雨篷厚100,挑出2300,宽7900,外边还有100高反边,可靠吗?
免费打赏
dw8406513
2011年11月20日 22:59:14
2楼
主要的倾覆哇弯矩 对梁就是扭矩 的 2300还是有点大了
回复
阿根
2011年11月27日 13:13:52
3楼
2300确实有点大,首先对根部梁的扭矩就很大,这需要你加大根部梁的抗扭和底部纵筋。另外就是雨篷要做成变截面厚,端部可以做成100~120mm。但是根部取2300/10=230mm厚,如果宽度两边可以搭梁形成三边支撑还好,如果就根部一边支撑有点问题哦!
回复
wayne_23
2011年11月30日 16:27:32
4楼
周边反高点,做挑梁~~~
回复
lianglifenwei
2011年12月05日 19:40:53
5楼
这等于纯悬挑板了。厚度最小做挑长的1/10 。还有就是手算弯矩。
回复
lt77887788
2011年12月06日 21:20:38
6楼
如果没有特殊要求,最好做梁式的,跳板不经济,安全上也有些担心,100厚根本不够
回复
wayne_23
2011年12月27日 11:01:05
7楼
肯定做挑梁,不要挑板....
回复
lianhao2012
2012年01月05日 11:01:03
8楼
结构能做,但也基本达到了挑板的极限,计算上要严谨、全面,构造措施要到位
回复

相关推荐

APP内打开