膨胀阀的平衡管被堵死后为什么会引起膨胀阀不通?
h022701
h022701 Lv.2
2011年11月18日 23:13:46
来自于制冷技术
只看楼主

我最近跟踪安装了两个急冻间,分别用220平方的蒸发器三台,都是使用丹佛司的54KW外平衡膨胀阀,由两个焊工各安装一间。试机时一间很快降到零下30度,另一间只降零下12度吸气压力就急速下降,到最后无压力保护停机,再开机也无压力了,不管怎么样调整螺丝,也无效果,找原因多天找不出,最后发现是由于焊工焊接6MM平衡管时,焊料将平衡管堵塞了,处理后一切正常。我想不明白,安装焊料将平衡堵塞了,这时平衡管内的压力只有一个大气压,表压力为0,根据原理:弹簧压力为Pt,平衡管感受的压力为Po,感温包感受的压力为Pb。正常运行时,Pb=Po+Pt,平衡管内的压力只有一个大气压,Po=0,向上压力减少,供液量偏大才对,怎么会出现不能制冷呢?

2011年12月09日 11:06:59
12楼
内平衡的,我也遇到过。开始我还以为是漏了,察个半天原因就赌了。
回复
zfl20082926167
2011年12月09日 13:45:59
13楼
压力不是0,而是大气压,刚开始之所以降温,就是有大气压做平衡,当大气压不能满足是,就不能降温了。
回复
huagongjs
2011年12月09日 22:42:59
14楼
楼主的冷剂用的是R12,R134A,R409A?
回复
col-chi
2011年12月10日 17:23:28
15楼
这个过程应该分两不份.先是膨胀阀越关越小,到后了

要么是有压但压力太低无法开机;要么正好膨胀阀的针眼又被堵了[针眼越关小肯定越易堵的!
回复
qq125855210
2012年01月30日 15:04:19
16楼
你好,你的理解是不错,但是我们现在要了解到是你是什么系统,一般是氨系统的话,你一开始时可以库冷下来说明膨胀阀是有供液的,但后来顺着温度的下降,当回气感温下降的一定程度时候,大概是-25度以后(我没有查资料),氨气的饱和压力就小于1个大气压力,也就是说此时,三力度合理是向上的,阀全关了(对于感温包的对应的压力和膜盒充注有关而不作展开)所以你的分析存在一个误区,就是热力膨胀阀的三个力中等P1/P2不一定都比大气压力高,关键取决于系统使用的介质,我是专业研发双向热力膨胀阀的 有什么事情欢迎你联系我 大家交流提高i
回复
z383452
2012年02月03日 20:26:42
17楼
学习了!~!~!
回复
ppk1949
2012年02月04日 20:50:46
18楼
学习了 。。。。
回复
郝文帅
2019年05月08日 18:53:42
19楼

刚看到这篇,我简单说明一下,膨胀阀的阀杆处是有一定的泄露量的,如果外平衡管路堵了高压侧的制冷剂进入到膜片下方出不去,那么这个力要大于你感温包的开启力。

你可以在外平衡管堵塞的时候用嘴吹肯定能吹通,但是装到系统上就是不通,这就是这个压力大了。。。

希望对大家有帮助。。

cof1567306409617:我把平衡管焊死了 用了两天就出现了和楼主一样的故障

回复

相关推荐

APP内打开