膨胀阀的平衡管被堵死后为什么会引起膨胀阀不通?
h022701
h022701 Lv.2
2011年11月18日 23:13:46
来自于制冷技术
只看楼主

我最近跟踪安装了两个急冻间,分别用220平方的蒸发器三台,都是使用丹佛司的54KW外平衡膨胀阀,由两个焊工各安装一间。试机时一间很快降到零下30度,另一间只降零下12度吸气压力就急速下降,到最后无压力保护停机,再开机也无压力了,不管怎么样调整螺丝,也无效果,找原因多天找不出,最后发现是由于焊工焊接6MM平衡管时,焊料将平衡管堵塞了,处理后一切正常。我想不明白,安装焊料将平衡堵塞了,这时平衡管内的压力只有一个大气压,表压力为0,根据原理:弹簧压力为Pt,平衡管感受的压力为Po,感温包感受的压力为Pb。正常运行时,Pb=Po+Pt,平衡管内的压力只有一个大气压,Po=0,向上压力减少,供液量偏大才对,怎么会出现不能制冷呢?

2011年11月19日 14:45:51
2楼
补充说明:具体表现是这样的,平衡管被堵死的膨胀阀开始制冷时,分液头处有一些霜,膨胀阀不是45度结霜,而是整个有薄霜,库温也会降到-10度左右,最后就无吸气压力,分液头也无霜了,膨胀阀好象一点也不通。库温回升。
回复
zhu1226063503
2011年11月21日 15:30:12
3楼
表压是0 他的实际压力是多少呢 ? 是大气压啊 不是真空 所以Po=大气压 不是0
回复
wybbyw
2011年11月21日 22:20:35
4楼
不知道 冷库用的什么制冷剂,什么牌子的膨胀阀,把配置说出来,大家分析下吧
回复
adingkgb
2011年11月22日 09:40:19
5楼
膨胀阀完全关死应该不会,但开度很小而已

在焊接时,即使外平衡管被焊堵,内里还是有压力的
回复
chentao2010
2011年11月22日 15:07:32
6楼
热力膨胀阀感温元件压力P1,过热度调节弹簧力P2,平衡管压力P3
如果平衡管堵死则P3定值,P2亦是定值。
如果P1 如果P1>P2+P3肯定会开大。
你刚开始能运行,是因为刚开始P1压力高。

是不是这样分析啊?

[ 本帖最后由 chentao2010 于 2011-11-22 15:30 编辑 ]
回复
wangyiyanjiu
2011年11月24日 22:28:07
7楼
P1是变化的,P2平衡管压力不变,P1越来越小,阀关小
回复
hoocah
2011年11月27日 20:42:40
8楼
我不能给你一个理论答案,只能凭经验给一个解释。照说,外平衡的平衡管堵死,也可以当内平衡使,只是由于回气压力不真实,才使用内平衡
具体资料查一下制冷与空气调节技术(第五版)。
具体到你所说的,我判断是膨胀阀脏堵或油结晶,或者是斑竹所说的开度过小(我不太同意这种说法,意见保留!)位置应在膨胀阀过滤网处或阀体体应力部分
这只是个人意见,仅供参考。
回复
adingkgb
2011年11月28日 11:05:36
9楼
一开始可以制冷的这个现象,就说明阀体并未由于外平衡管的焊堵而完全关闭。
回复
liuhengxin11688
2011年11月28日 15:29:15
10楼
好像没有什么好的办法 关上阀门换一个
回复
chipin
2011年11月29日 20:27:18
11楼
也是丹弗斯的,出的现象是跟楼主一样的,好像膨胀阀不通一样。后来准备换膨胀阀的时候才发现
回复

相关推荐