请教关于热力入口装置的问题
szjn87
szjn87 Lv.3
2011年11月18日 14:24:02
来自于采暖供热
只看楼主

L02N907图集里面的热力入口装置里面,供水管和回水管之间有一个闸阀,请问这个闸阀的作用是什么啊?知道的前辈告诉下,谢谢!~![ 本帖最后由 szjn87 于 2011-11-18 14:49 编辑 ]

L02N907图集里面的热力入口装置里面,供水管和回水管之间有一个闸阀,请问这个闸阀的作用是什么啊?知道的前辈告诉下,谢谢!~! 未命名.JPG

[ 本帖最后由 szjn87 于 2011-11-18 14:49 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
xiaopengwudi
2011年11月19日 10:19:03
2楼
旁通管阀门 为了方便维修之用
回复
cxl050707cxl
2011年11月19日 14:27:36
3楼
此管为循环管,
回复
yangxiu_123
2011年11月21日 11:41:55
4楼
旁通阀门,可以调节进入单元的流量
回复
xiaotang1984
2011年11月21日 12:31:45
5楼
那根管道为整栋楼管道需检修但是外网保持运行时防止压力急剧变化而流经的循环管。
我记得好像是采暖主供回水管道管径的2/3。
在楼检修的时候整个外网循环压力不受到太大的变化而添加的。
不检修的时候闸阀是关着的。
一旦外网工作时并且楼层也需要检修就开启闸阀。

[ 本帖最后由 xiaotang1984 于 2011-11-21 12:36 编辑 ]
回复
bluesky1686
2011年11月21日 17:08:36
6楼
同意楼上观点
图集中标明管径比供水管小1,2号
回复
clwind
2011年11月22日 11:04:54
7楼
应为循环管,检修之用。
回复
szjn87
2011年11月23日 11:12:41
8楼
谢谢各位的帮助
回复
pxj4545
2011年11月23日 11:31:33
9楼
没啥作用,就是系统设计有问题(循环泵大拉小)或工程分期做,前期必须运行时用。此时的作用是量调作用。
回复
dper80
2011年11月23日 14:55:53
10楼
学习了
回复
hvacbobo
2011年11月24日 14:38:00
11楼
检修及调节压力只用,维修时,不至于关掉大网压力。高层低层一个系统时,调节多层压力