浅议后浇带质量控制的措施(转载)
yinguodong1985
2006年08月08日 20:57:58
来自于建筑施工
只看楼主

后浇带作为超长建筑不留温度伸缩缝及高层建筑高层部分与裙房间不留沉降缝的技术措施$已普遍采用% 但如在施工过程中有些环节注意不到$往往会使后浇带起不到应有作用% 还可能给施工带来不便$给结构造成隐患% 我公司近年来在超长和高层建筑中先后施工过近百条后浇带$ 工程竣工后$无一出现质量问题$本文就施工中的一些质量控制措施$作一论述%!,模板支撑作为超长建筑的温度后浇带$ 一般要求混凝土

后浇带作为超长建筑不留温度伸缩缝及高层建
筑高层部分与裙房间不留沉降缝的技术措施$已普
遍采用% 但如在施工过程中有些环节注意不到$往
往会使后浇带起不到应有作用% 还可能给施工带来
不便$给结构造成隐患% 我公司近年来在超长和高
层建筑中先后施工过近百条后浇带$ 工程竣工后$
无一出现质量问题$本文就施工中的一些质量控制
措施$作一论述%
!,模板支撑
作为超长建筑的温度后浇带$ 一般要求混凝土
的间隔时间不少于#% 天$ 作为高层建筑高层与裙
房之间的后浇带$要求高层部分主体施工完后再浇
筑混凝土$间隔时间可能要几个月甚至整年% 由于
一些跨过后浇带的连续梁被后浇带断开$造成这些
梁在该跨出现悬臂现象% 而结构设计时$这些梁按
连续梁的受力特性配筋$ 并未考虑梁的悬臂问题&
同样一些单向板或双向板$由于设置了后浇带$出现
了由四边固定支承变为三边固定$一边自由的现象$
使板的受力特性发生了变化% 为避免这些梁板挠度
过大或出现裂缝$同时不影响上部结构的施工$应对
后浇带下及其两侧各! 米范围内的模板及支撑独立
计算设置$确保受力和稳定$否则$可能会造成梁板
上部裂缝或后浇带部位下挠$ 顶板面不平下沉等质
量事故$故在模板支撑中应采取以下措施’
!,! 后浇带两侧保留受荷支撑不少于两排$排



距不大于! 米!包括梁板支撑均应保留#% 该部分模
板支撑系统要相对独立$以便于其他模板及支撑的
正常拆除和周转%
!," 后浇带保留的支撑$水平方向应可靠拉接$
以防失稳%
!,$ 对地下室较厚底板" 大梁等属大体积混凝
土的后浇带$两侧必须设置专用模板和支撑$以防
止混凝土漏浆而使后浇带断不开$对地下室有防水
抗渗要求的$还应留设止水带或作企口模板$以防
后浇带处渗水%
!,* 后浇带保留的支撑$ 应保留至后浇带混凝
土浇筑且强度达到设计要求后$方可逐层拆除%
",后浇带浇筑前的技术措施
后浇带混凝土浇筑后会产生干缩变形$ 导致新
老混凝土结合不良$对此采取下列措施$以防止后
浇带产生裂缝%
",! 后浇带两侧用快易收口网" 钢丝网或堵头
板作侧模$堵头板应按钢筋间距上下刻槽$后浇带
的形式按设计要求$若设计无明确要求时$采用何
种形式视具体情况定$其中地下室外墙一般采用平
直缝$并安装钢板止水带%
"," 后浇带混凝土施工前$ 应清除钢筋表面锈
层$混凝土表面凿毛!若采用快易收口网或钢丝网$
网不拆除$不需凿毛#$清理混凝土表面杂物$并用
压力水冲洗%


!!!!!".’ 钢筋若采用断离法! 则按设计及规范要求
搭接接长或焊接!有加强附加钢筋的!还需视附加钢
筋具体位置!穿插施工*
’.后浇带浇筑时的措施
’.% 选用带补偿收缩作用的678 微膨胀混凝
土!678 掺量为水泥用量的%14左右*
’.1 后浇带浇筑前要用高压水或压缩空气进行
清理!清除混凝土表面的碎片-松散颗粒和浮浆*
’.’ 浇筑后浇带时! 在施工缝边沿周边模板上
粘贴断面%9: 的泡沫塑料条!以保证接缝口光滑平
整!防止漏浆和烂根*
#$& 施工中对钢筋应采取保护措施! 以防钢筋
被踩弯和压弯!若有踩弯和压弯现象!浇筑混凝土前
需矫正*
#$+ 接缝处混凝土应认真振捣! 以求密实!待
%01; 后再抹压收光* 浇筑后应避免振动和冲击*
#$5 混凝土浇筑时温度应尽量低于主体混凝土
浇筑时的温度! 强度等级应按设计要求或比主体混
凝土强度提高一至两级*
#$! 后浇带混凝土初凝后! 应在%1; 内覆盖浇
水养护%&<!养护期间要保持混凝土表面湿润*
&-后浇带的质量标准
&$% 钢筋的规格形状-尺寸-数量-间距-锚固长
度和接头位置必须符合设计要求和施工规范规定*
&$" 混凝土配合比-原材料计量-搅拌-养护和
施工缝处理必须符合设计与规范要求*
&$’ 对设计不允许有裂缝的结构! 严禁出现裂

缝!设计允许出现裂缝的结构!其裂缝宽度必须符合
设计要求*
&$& 混凝土应振捣密实!不得有蜂窝-孔洞-露
筋-缝隙-夹渣等缺陷*
+$几点体会
+$% 后浇带的施工缝处理后应采取临时保护措
施!防止杂物-污水等进入后浇带内给后续施工带来
困难*
+$" 垂直的后浇带表面要粗糙干净-凹凸不平!
新旧混凝土粘结力才能保证达到要求! 有效地保证
混凝土的整体性*
+$’ 后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连
接牢固!一般宜避久留缝!对于板可留斜缝!对于梁
及基础可留企口缝!而企口缝又有多种形式!可根据
结构断面情况确定*
+$& 后浇带的混凝土应减小水灰比! 控制坍落
度!掺加高效早强型减水剂%减水率一般在%+4左
右&!控制水灰比不大于=$&+!坍落度控制在10&)*
%泵送混凝土可控制在%=0%&)*&为宜*
+$+ 混凝土的拌制浇捣必须认真! 严格配合比
计量!并适当延长搅拌时间%0# 分钟!浇注顺序宜
从一端向另一端分层斜面赶进! 这样有利于析水排
出和混凝土的结合*
+$5 后浇带应待主体完成后! 主体沉降或伸缩
基本稳定后再封闭后浇带! 浇筑时应自下而上逐层
进行*
多幢工程实践证明! 在后浇带施工中只要采取以
上这些措施!后浇带的效果一定能达到设计要求的*