四层宾馆屋顶未设消防水箱,在泵房设了消防泵、常压给水泵和气压罐,但消防队不给验收,说不合格,现在准备接到生活给水泵出口上(泵24小时运行为常高压给水),平时与生活给水合用(连接管上设倒流防止器)泵和生活水池,消防用水的前10分钟生活水池足以满足其用水量,10分钟以后可启动消防泵供水,这样可以吗?请大家发表一下看法。
四层宾馆屋顶未设消防水箱,在泵房设了消防泵、常压给水泵和气压罐,但消防队不给验收,说不合格,现在准备接到生活给水泵出口上(泵24小时运行为常高压给水),平时与生活给水合用(连接管上设倒流防止器)泵和生活水池,消防用水的前10分钟生活水池足以满足其用水量,10分钟以后可启动消防泵供水,这样可以吗?请大家发表一下看法。
2楼
你自己想的吗,生活泵流量压力够吗,生活水池能保证10分钟的消防用水量吗,如何保证不动用。这个做法,真没有见过,消防队认可不?
回复
3楼
这个方法是我自己想的,不知消防队认可不,请教大家有什么更好的解决办法。
回复
4楼
工业性质的工程,很多都是采用消防主泵,稳压泵及气压罐这样的稳高压系统,在水源及电源能安全的情况下,是可以不设屋顶水箱的
这个问题是比较复杂
回复
5楼
如果把消防泵设成变频常高压这样是否浪费电,是否可以.这样发生火灾直接按消火栓箱内的按纽,就可启动消防泵.
回复
6楼
多层建筑临时高压给水系统应设高位消防水箱或设气压罐,其容积应满足10分钟室内消防用水量。现行方案仍然属于临时高压系统,不能满足规范要求。如果要做成常高压系统,应该是消防泵连续工作,而不是生活泵连续工作,当然电源应有保证。消防水池储水量应该按火灾延续时间计算。
回复
7楼
学习了 学习了
回复