技术措施中:4.2.3 计费电表后宜装设断路器。但设计中有时会将断路器放在电表前,电表则集中放置,请问:这样做有什么不妥吗?如果电表后段部分发生短路,会不会对电表造成损坏?
技术措施中:4.2.3 计费电表后宜装设断路器。
但设计中有时会将断路器放在电表前,电表则集中放置,请问:这样做有什么不妥吗?如果电表后段部分发生短路,会不会对电表造成损坏?
2楼
计费电表一般都是装在断路器前的,这样是为了避免偷电的发生,便于用电管理。为保护电表,我们会在表前加熔丝保护。
回复
3楼
前端
回复
4楼
集中装表时,表前设防火灾漏电齗路器300-500mA。每个表后均设小型2P断路器,投入运行后,曾有一台电表因表箱漏水引致烧毁,防火灾漏电齗路器跳闸。证明表前设防火灾漏电齗路器可保护电表系统,避免故障而扩大。合理选用小型2P断路器可保护电表。
回复
5楼
表前设置漏电断路器是指在每个表前都装有呢还是主开关选用带漏电保护?电表箱怎么回漏水呢,一般户内的集中电表箱都是明装在配电竖井外墙上,漏水这种几率很小吧。
回复
6楼
我表前表后都做过,审图、供电、质检都没说啥
回复
7楼
主开关选用带漏电保护.
回复
8楼
同意
回复
9楼
如果更换电表怎么办?带电操作吗?
回复
10楼
如果是断路器前的电表一般都由供电部门负责,你就不用担心了。
回复
11楼
内部考核用表供电部门是不管的