技术措施中:4.2.3 计费电表后宜装设断路器。但设计中有时会将断路器放在电表前,电表则集中放置,请问:这样做有什么不妥吗?如果电表后段部分发生短路,会不会对电表造成损坏?
技术措施中:4.2.3 计费电表后宜装设断路器。
但设计中有时会将断路器放在电表前,电表则集中放置,请问:这样做有什么不妥吗?如果电表后段部分发生短路,会不会对电表造成损坏?
12楼
不管是谁更换电表都不会带电操作的,太危险,不符合操作规程。配电盘总会有上级开关控制的,本级停不了,可以断开上一级开关。
回复
13楼
这要看地方供电部门如何处理,还有你所说的是什么等级的计量表,用户计量表常用的有100V和380V三相或220V的电表,100V多用于10KV及以上系统,我见过装在短路器前的,但电表前都有负荷开关,只作分断用途,保护装表人员,我是广州的这边的规定计量都装在进线断路器后,但计量小车和进线断路器有机械和电气联锁,电表所用的PT都有熔丝,还有出线断路器保护不用怕烧坏电表。380V为低压计量装在进线低压短路器前,电表前有专门的隔离刀。220V单相就如4楼所说那样的。避免波及其他表。
回复
14楼
前端,换表时停上一级电源.
回复
15楼
供电部门一般采取两种方式,专线供电:高供高计,即计量表装设于上一级断路器后。高供低计,断路器装于本级断路器之前。
回复