制冷系统蒸发器蒸发温度的确定
xiaojun5455
2011年11月17日 11:22:52
来自于制冷技术
只看楼主

我想问一下大家,制冷系统中蒸发温度是蒸发器入口温度吗?因为在压焓图中蒸入是两相区,其温度应该和蒸发温度是相等的,但是现实中的制冷系统由于有阻力导致压降(压降0.3kpa),因此蒸发温度也可以大致取蒸发器入口温度吗?现在我做了一组数据:蒸入为9度,蒸出为18.5度,但是通过低压侧的压力反推的饱和温度才3.85度,请问该制冷系统中的蒸发温度是应该3.85度还是9度呢?请各位高手解答一下!谢谢!

我想问一下大家,制冷系统中蒸发温度是蒸发器入口温度吗?因为在压焓图中蒸入是两相区,其温度应该和蒸发温度是相等的,但是现实中的制冷系统由于有阻力导致压降(压降0.3kpa),因此蒸发温度也可以大致取蒸发器入口温度吗?现在我做了一组数据:蒸入为9度,蒸出为18.5度,但是通过低压侧的压力反推的饱和温度才3.85度,请问该制冷系统中的蒸发温度是应该3.85度还是9度呢?请各位高手解答一下!谢谢!
免费打赏
zhanghuihanxue
2011年11月24日 17:00:17
12楼
1.一般蒸发温度的测量点在蒸发器的中部测量。前部没有充份蒸发,后部会有过热。
2.通常可以通过测量冷媒系统的压力来查相应的资料可以算出蒸发温度。有经验的技术人员。根据不同的冷媒看下压力表就知道蒸发温度了。
3.通常冷水机标准制冷工况算,进出水温度12度与7度。蒸发温度就是2度。
4.通常家用空调在标准制冷工况算,干湿球温度27/19度进15/13度出。蒸发温度在7度左右。
回复
阎良人
2011年11月25日 16:56:29
13楼

同意此观点!!
回复
zdbbaby
2011年11月25日 20:38:51
14楼
压力决定一切,温度测量不论在哪里都是有误差的,即使在中部你也只是测了表冷器表面的温度。而压力则反应了系统的真实情况。有人说会有管道阻力,没关系,你可以在蒸发器出口处接压力表阿,,,,,,如果你愿意的话。其实看你做什么用途,如果是普通的工况判断的话,压机吸气端的测量值也足够准确了,如果是用于实验室研究,前面说的方法未尝不可。
回复

相关推荐