封!完美解决!感谢S-K,现在两位正式版主幕后去啦?你扛起这个版块的大旗啦?顶你!
poorpc
poorpc Lv.12
2011年11月17日 11:19:50
来自于天正暖通
只看楼主

问题不重复了,付图是我画图有问题?还是设置有问题?还是天正软件有问题?已更新8.5版本到最新了。[ 本帖最后由 poorpc 于 2011-11-18 15:27 编辑 ]

问题不重复了,付图是我画图有问题?还是设置有问题?还是天正软件有问题?已更新8.5版本到最新了。

[ 本帖最后由 poorpc 于 2011-11-18 15:27 编辑 ]
6631fb8f2aa68fe1c679.zip
169 KB
立即下载
poorpc
2011年11月18日 09:28:46
2楼
顶顶,让更多人看到
回复
sariel_kamael
2011年11月18日 10:46:58
3楼

连接有问题,左上的风管,弯头和风管连接不正确,两个弯头都重合了;左下可以正常提取,右边的风管系统,通向办公室的风管弯头同样连接不正确,法兰错位了。
回复
poorpc
2011年11月18日 15:22:38
4楼
原帖由 sariel_kamael 于 2011-11-18 10:46 发表

连接有问题,左上的风管,弯头和风管连接不正确,两个弯头都重合了;左下可以正常提取,右边的风管系统,通向办公室的风管弯头同样连接不正确,法兰错位了。
完美解决,原来我选风管的话选了平行边,要选垂直边。谢谢s-k!