请教电缆沟内接地
luxuesong_78
2006年08月08日 09:36:23
来自于防雷减灾
只看楼主

请问各位:1、电缆沟内是所有支架都必须与沟内的接地主线相连吗?如果不是,那规范上怎么规定的?最小距离是多少米有一个点呀?2、如果沟内的接地干线是BV铜导线,那到支架的接地不是要加很多的分支和铜鼻子?各位有什么好的施工方案提供!谢过先!

请问各位:
1、电缆沟内是所有支架都必须与沟内的接地主线相连吗?如果不是,那规范上怎么规定的?最小距离是多少米有一个点呀?
2、如果沟内的接地干线是BV铜导线,那到支架的接地不是要加很多的分支和铜鼻子?各位有什么好的施工方案提供!谢过先!
免费打赏
ccxxjj
2006年08月08日 11:13:56
2楼
电缆沟内所有支架都必须接地,用一根圆钢或扁钢沿电缆沟与钢支架焊接,可做接地干线,按接地干线的要求连接接地装置.用BV线作支架接地很少见很少见
回复
lldmm
2006年08月08日 11:23:31
3楼
同意二楼,用扁钢做接地很方便的,也经济。
回复
luxuesong_78
2006年08月08日 14:44:27
4楼
二楼的兄弟,能不能告诉我是哪个规范上的规定?如果不接,只把干线与配电柜连起来,可不可以啊?
回复
luxuesong_78
2006年08月08日 15:43:35
5楼
不好意思,我刚才找到这个规范了,是在GB50168-92中有说明的。谢谢各位的回复!
回复
bullinparadise
2006年08月08日 16:20:13
6楼
1。不用专门考虑电缆沟内支架的接地问题

2。电缆沟内支架是焊接在电缆沟内的预埋扁钢上的

1。预埋扁钢在沟两端和接地干线连接