如何解除单相电度表限流
rzfang78
rzfang78 Lv.3
2011年11月16日 22:00:33
只看楼主

发现有个别小区住户安装即热式电热水器以后,洗澡时家中就会断电,过一会又恢复供电,经查明是电度表的限流功能在起作用,那么有办法解除这一功能吗?

发现有个别小区住户安装即热式电热水器以后,洗澡时家中就会断电,过一会又恢复供电,经查明是电度表的限流功能在起作用,那么有办法解除这一功能吗?
免费打赏
智库
2011年11月16日 22:50:34
2楼
不知道你说的“限流”是电流不变还是断开电源?

还没听说电表有这个功能,即使能切断电源,也要有一个开关才行,以电表的体积,恐怕不是很容易的事情。限流的技术更复杂了。

因此,我认为还是其他原因,不会是电表限流。
回复
rzfang78
2011年11月17日 08:42:49
3楼
现在有这种电度表,当用户使用电流达到它的限定值(如30A)时,电表自动断电,然后倒计时大概3分钟,又恢复供电。
回复
cnkaqi030
2011年11月17日 10:16:11
4楼
占个位子学习
回复
shwj89
2011年11月17日 10:33:22
5楼
电表这种功能没什么用,过载有开关保护,楼主想去除的话,只能把表拆开,把执行断电的元件改改,不过里面通常是继电器,要么找厂家咨询,不行的话就让住户用热水器的时候把其他负荷停了
回复
dianqipanli
2011年11月17日 14:08:01
6楼

似乎是有这种电度表,自身带有过流保护。不过,电度表是归电力部门管理,谁敢私自变动?铅封损坏都要按照窃电处理。
如果真是此种电度表,只能一是停止其它负荷,再就是找电力部门换大一档的电表了。
另外,电度表此功能不是没有用,可以保证电表不被烧毁。
回复
心情影响一切
2018年05月17日 16:12:35
7楼

超容报警:电能表运行过程中,如“报警指示灯”快速闪烁显示,则警告用户已经超容用电;如该用户被设置为超容断电限容方式,则超容用电30秒后,将拉闸3分钟,并以倒计时方式显示(180秒)恢复供电;如用户插卡响应可立即恢复供电。

回复
风平浪静02
2018年05月17日 17:33:20
8楼

电能表是一种计量器具,不可能所以功能都往里面装的。过流保护有专门的保护装置,比如熔断器,断路器等。现时,数字费控电能表也只不过里面安装了一个双稳态触发继电器罢了。注意是继电器。它是不会在大电流状态下分断电流的,因为它不具备灭弧性能,或者说灭弧性能较差。

所以限流电能表根本不存在,限流是断路器的事情,也不可能自动恢复。不然限流动作,再恢复,再动作,再恢复。那不是振荡了吗。

有可能楼主的情况属于欠费告警动作。但是,这个功能也是有争议的。不告知(书面或者人员直接告知)就停电,不符合电力法,也不符合全国供电营销规则。所以,一般很少地方采用这一功能。

建议用户按照自己所需可能达到的最大负荷电流,向供电企业申报用电容量(居民生活用电是不收取工程费用的)。按照容量选择过流保护装置,免得电能表损坏,或者因此而停电。

回复

相关推荐

APP内打开