sundayday Lv.3
2006年08月08日 00:46:18
只看楼主

低层建筑水压不足,最不利点低于7米充实水柱而设置消防水箱,不知道大家水箱后加不加压?不加压的话最不利点一般同样不能满足7米充实水柱,可能还不如市政水压来得大,那么水箱的意义又是什么?这么说是不是水箱后一定要加压??

低层建筑水压不足,最不利点低于7米充实水柱而设置消防水箱,不知道大家水箱后加不加压?
不加压的话最不利点一般同样不能满足7米充实水柱,可能还不如市政水压来得大,那么水箱的意义又是什么?

这么说是不是水箱后一定要加压??
免费打赏
zimugua
2006年08月08日 08:26:53
2楼
消防水箱是为了满足火灾最初10分钟的消防用水量
如果不满足水压肯定是要加压的
回复
sundayday
2006年08月18日 11:09:55
3楼
那么如高规,高层如果满足7米静压是不是还要设加压设备呢?
如果要设的话,7米静压是不是废话?(本来就要加压了)
回复
ah-wangjun
2006年08月18日 12:15:55
4楼


丫头同志不要误导,多层消防水箱只要求高位自流即可,不要求水压。
回复
sundayday
2006年08月18日 16:20:12
5楼
哦,还是老王棒。THX
回复
sniper.kim
2006年08月18日 19:20:40
6楼
建筑设计防火规范明确规定
重力流:) 
也就是楼上的楼上说的:)
当然加压这个做法也有,但是完全是另外一码事
比如,你可以两路市政进水
但是水压却不够
本着多层建筑消防以消防大队为主的原则
保证前10分钟水量和水压
这样在水乡旁设置增压泵(非稳压泵)
然后在室内管网上设置水泵接合器
10分钟后有消防车增压供水:) 
这个做法前提是必须消防大队认可,不要随便做:) 
回复