请教关于酒店空调+热水的问题
shou198809
shou198809 Lv.2
2011年11月16日 17:27:20
来自于热泵工程
只看楼主

最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。我的热水系统设计选型过程为:现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为

最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。
我的热水系统设计选型过程为:
现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。
在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为
Q=[78/(1.163*50) ]*12=13.4t ,满足每天生活用水热水量需求。
因为第一次做热水系统,不怎么熟悉,又去翻看了给排水,找到一个旅馆等建筑24小时供应热水的热量计算公式:
Qh=Kh*m*qr*(t1-t2)*ρ*c/86400
其中,Qh为设计小时耗热量;m为用水计算单位数,即人数或床数,为126;qr为热水用水定额,设为100L;Kh为热水小时变化系数,m≤150时,取为6.84。
则Qh=6.84*126*0.8*100*50*1*4187/86400=167kw。一台MAC230DRSR的热水制热量为78kw,那么至少选用两台热回收的啊。
于是我很郁闷,怎么这样啊。是哪里有问题啊,请求高人指点啊?怎么做才是对的呀?

20111116160000.png

免费打赏
xiongyang0511
2011年11月18日 11:54:59
2楼
麦克维尔?很贵的哦!
回复
xaiqi
2011年11月29日 15:22:40
3楼
你少算了一步。设计小时耗热量不能等同于热泵供热量。
热泵供热量Qg=k*m*qr*C*(tr-tl)*ρ/T=42KW
回复
87607373
2012年03月28日 14:10:41
4楼
设计小时耗热量是指的满足用水高峰期所需要的机器输出功率,比如用煤锅炉、燃气锅炉等,其输出功率就是这个Qh。但用热泵的,都是在非高峰期时把热水储存在热水箱内使用,所以其输出功率是蓄热水量所需的总热量除以蓄热时间。
回复
qingniaoniao
2012年03月30日 10:40:36
5楼
楼上说的很明白了,机组大小与耗热量及储水罐容积有关 具体看规范里面的公式
回复
zhanghonglei2003
2012年03月31日 18:37:19
6楼
我们也做地源热泵,美国的Climatemaster
回复

相关推荐

APP内打开