审图说通气管下端要在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接,且通气管上不能接排水支管。 但我们总院说可以,我改了下,心里没底,求江苏的各位指正下,这样可以么,谢谢各位了。
审图说通气管下端要在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接,且通气管上不能接排水支管。
但我们总院说可以,我改了下,心里没底,求江苏的各位指正下,这样可以么,谢谢各位了。
12楼
看了图纸,该对一部分。横管长了也要通气的,支管接入横干管的位置不是随便接的。
回复
13楼
审图意见是正确的,通气管上怎么能接排水呢? 你可能没有理解总院的想法。
回复
14楼
这个牵涉到规范的问题,如果实际施工我认为底层排水借用专用通气立管是没有问题的。
回复
15楼
怎么能在通气管上接污水呢??
回复
16楼
审图的对,检查口设多了吧!
回复
17楼
我只能说没几个高手在回答你的问题。
自己多想想 能明白的。总院说的不错
你把最下面的那根H管去掉的话就对了(改前图)
不明白的自己想
回复
18楼
审图的说得很对啊。。
回复
19楼
同意这种说法,这样做相当于底层单排,连上通气管能使水力通畅,而排水并没有净土通气管。
回复
20楼
非常好得资料,感谢楼主的真心分享,谢谢!!
回复
21楼
多从排水原理上理解就能明白总院的意图了。
第二张图等于底层排水伸顶通气利用了专用通气立管,我认为可以很好的解决底层排水问题,又较第一张图简化系统,不失为好的方法。
底层H 管必须取消,否则立管底部气压波动还是会影响底层横支管。