审图与总院说的不一样,这样可以吗
llmxtf
llmxtf Lv.2
2011年11月16日 13:57:04
只看楼主

审图说通气管下端要在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接,且通气管上不能接排水支管。 但我们总院说可以,我改了下,心里没底,求江苏的各位指正下,这样可以么,谢谢各位了。

审图说通气管下端要在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接,且通气管上不能接排水支管。
但我们总院说可以,我改了下,心里没底,求江苏的各位指正下,这样可以么,谢谢各位了。

85R(TJL~C$N6W4%ZN`1QE{U.jpg


%CF8AS7{665E@KO@_M%4CUK.jpg

免费打赏
八匹马
2011年11月18日 10:33:34
2楼
你们总院认为可以你就认为可以啊,常识性的东西啊,通气管怎么能接纳污废水呢,你们总院看来也要加强学习啊。
回复
八匹马
2011年11月18日 10:36:45
3楼
还有,你改后也改的不对,最下层的横支管可以接到污水立管上的,不需要接到横干管上,这样便于安装,通气立管在最低横支管下方斜三通连接,
回复
小栓找
2011年11月18日 11:07:52
4楼
规范不知道,个人觉得专用通气管接上排水点不妥。
通气管和排水立管同时排水的时候,失去通气管的功能。
回复
老科
2011年11月18日 12:23:12
5楼
第一张图需要在横管起端连接通气管,而且底层排水接入点需满足规范要求,第二张图底层排水管是可以接通气管的,但是同样要在横管起端连接通气管。顺便问下,200的横管是不是大了点?
回复
korterry
2011年11月18日 14:15:38
6楼
通气管当然不能接纳排水啊。

[ 本帖最后由 korterry 于 2011-11-18 14:21 编辑 ]
回复
zjnbzg1999
2011年11月18日 14:20:23
7楼
审图意见是正确的
回复
xwjie
2011年11月18日 15:18:14
8楼
同意图审的意见
回复
zyd1100
2011年11月18日 15:18:38
9楼
通气管不能接排水支管,而且底层排水接入点需满足规范要求,否则需单独排放。
回复
z20060130129
2011年11月18日 15:54:59
10楼
通气管上怎么能接排水呢?
回复
zcy399_09
2011年11月19日 08:36:06
11楼
审图意见是正确的,通气管上怎么能接排水呢?