审图说通气管下端要在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接,且通气管上不能接排水支管。 但我们总院说可以,我改了下,心里没底,求江苏的各位指正下,这样可以么,谢谢各位了。
审图说通气管下端要在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接,且通气管上不能接排水支管。
但我们总院说可以,我改了下,心里没底,求江苏的各位指正下,这样可以么,谢谢各位了。
2楼
你们总院认为可以你就认为可以啊,常识性的东西啊,通气管怎么能接纳污废水呢,你们总院看来也要加强学习啊。
回复
3楼
还有,你改后也改的不对,最下层的横支管可以接到污水立管上的,不需要接到横干管上,这样便于安装,通气立管在最低横支管下方斜三通连接,
回复
4楼
规范不知道,个人觉得专用通气管接上排水点不妥。
通气管和排水立管同时排水的时候,失去通气管的功能。
回复
5楼
第一张图需要在横管起端连接通气管,而且底层排水接入点需满足规范要求,第二张图底层排水管是可以接通气管的,但是同样要在横管起端连接通气管。顺便问下,200的横管是不是大了点?
回复
6楼
通气管当然不能接纳排水啊。
[
本帖最后由 korterry 于 2011-11-18 14:21 编辑 ]
回复
7楼
审图意见是正确的
回复
8楼
同意图审的意见
回复
9楼
通气管不能接排水支管,而且底层排水接入点需满足规范要求,否则需单独排放。
回复
10楼
通气管上怎么能接排水呢?
回复
11楼
审图意见是正确的,通气管上怎么能接排水呢?
回复