由于电梯井道四周都是剪力墙,所以要预留按钮空洞,但是电梯还没联系好,所以不知道按钮装哪里,离地多少,具体尺寸多少,忘各位大侠指点。。。。。。。中间是T字型
由于电梯井道四周都是剪力墙,所以要预留按钮空洞,但是电梯还没联系好,所以不知道按钮装哪里,离地多少,具体尺寸多少,忘各位大侠指点。。。。。。。中间是T字型
2楼
先预留按开关预留孔洞大一点没关系
回复
3楼
这个问题好像应该由建筑专业解决。预留洞是必须的,预留洞大小可多找几个样本看看。
回复
4楼
如果预留;预留孔洞中心1.2米左右、宽度150mm左右,长度400mm左右,基本可以。不过现在一般预留孔洞没有什么大用,现在的电梯招呼盒一般都是薄型,电梯前室装修时外挂的理石或者瓷砖与剪力墙的间隙完全可以装得下,而所用线缆可以由预留的电梯层门墙和实际安装的电梯层门门框之间的间隙引过来。
回复
5楼
一般不做预留了,召唤盒的位置大小不同厂家都不同的,可以看图集按常规。井道照明位置做好预留,检修插座预留好就可以了。
回复
6楼
这个不归电气专业吧?
回复
7楼
原帖由
ctwz2009 于 2011-11-17 15:09 发表
如果预留;预留孔洞中心1.2米左右、宽度150mm左右,长度400mm左右,基本可以。不过现在一般预留孔洞没有什么大用,现在的电梯招呼盒一般都是薄型,电梯前室装修时外挂的理石或者瓷砖与剪力墙的间隙完全可以装得下,而 ... [/quote}
回答非常正确。一般来说,预留比不预留要好的多,给设备订货留有余地。未来也可以不用。
回复
9楼
这个电梯盒的预留孔洞在图纸上能找到吗?还是图集规定,或厂家给出尺寸
回复
10楼
先预留按开关预留孔洞大一点没关系
回复
11楼
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-11-6 20:34 编辑
很少接触电梯的东西,对于电梯需要什么线以及线最终归总到哪都没有概念,楼上的朋友说"现在的电梯招呼盒一般都是薄型,电梯前室装修时外挂的理石或者瓷砖与剪力墙的间隙完全可以装得下,而所用线缆可以由预留的电梯层门墙和实际安装的电梯层门门框之间的间隙引过来"。这话听起来可以理解,但是楼层呼叫按钮所需要的线是怎么接的,总线制的吗?每层的呼叫按钮所需要的线最后都归总到哪里。
有人可以每层预留肯定好于没预留,哪预埋线管最后通到那里呢~
回复