抽屉单元高度与断路器如何匹配?
jpr0814@co163
2006年08月07日 09:54:55
来自于断路器
只看楼主

在选择开关柜抽屉高度时,用断路器的哪个尺寸选择:W*L*H(长*宽*高)?选择开关柜抽屉高度时,要考虑接线方式吗:板前\板后或插入式板前\板后?插入式和一般式接线方式各用在什么条件下?

在选择开关柜抽屉高度时,用断路器的哪个尺寸选择:W*L*H(长*宽*高)?
选择开关柜抽屉高度时,要考虑接线方式吗:板前\板后或插入式板前\板后?
插入式和一般式接线方式各用在什么条件下?
tom899899
2006年08月07日 10:43:14
2楼
抽屉都已模数化,原则上以室高选择,宽度均为600。常用室高(一单元)如下:
GCS:160、240、320、480
GCK:100、200、300、400
MNS:100、200、300、400
一般8E抽屉最大容量为225A,8E/2最大容量为100A。均采用板前进出线
它具有控制回路多,互换性和安全性好的特点,由其对MCC柜。


回复
lyjwhy
2006年08月07日 14:15:02
3楼
不一定的,不同厂家或许有不一样的做法。
比如GCK柜,我就碰到两个厂家不一样的,广州一家厂家为9个单元,每个单元小室高200mm,常熟开关厂的却是8个单元,每个单元小室高220mm。
其实这些说明样本上都比较详细,而且还有各种接线方案选择,不同的方案对应的单元小室所能安装的断路器型号也是有所差异的。
所以强烈建议你先熟悉你选用产品的样本后再进行设计。
回复
lngdltz
2006年08月07日 14:54:49
4楼
选择开关柜抽屉高度,
1、是根据开关柜具体型号搞清各种抽屉规格的最大容量,首先是抽屉容量必需大于或等于回路容量。
2、根据断路器的外形尺寸及回路中的其它元件外形尺寸,参照抽屉的有限安装空间能否在抽屉内布置开。
接线方式一般分板前、板后、插入式、抽出式,抽屉内只根据电流大小、断路器在抽屉内的安装位置选择板前或板后方式,如抽屉内空间充足,能够满足一次电缆的走线则选择板前接线,如断路器体积在抽屉内占用较大,一次电缆板前无法接线时才选用板后接线。插入式和抽出式一般用于断路器固定安装(直接固定在柜内,无抽屉),它的作用我个人理解也相当于一个抽屉,当断路器损坏维修时能将断路器本体抽离带电导体方便检修。
回复
jpr0814@co163
2006年08月11日 12:22:54
5楼
谢谢各位以上的论述!
在选择开关柜抽屉高度时,用断路器的哪个尺寸选择:W*L*H(长*宽*高)?
这个问题哪位可以讲一下?
样本一般只给出抽屉单元高度和厂家自己选用的断路器容量,我们在设计时不一定选用该断路器;就算我们选用该断路器,甲方也不一定会用。所以我们在设计时要考虑满足多数断路器的安装尺寸。这时就涉及到我上面的问题了。象这位说的一般样本里都会有:
240
那么其它组合的最大容量呢?不会是简单的倍数关系吧?
回复
oldhaidao
2006年08月11日 20:54:35
6楼


同意!
回复
shaofuqiang1958
2006年08月11日 23:48:27
7楼
第二楼说的基本没错.但也有第3楼说的现象.
回复
jpr0814@co163
2006年08月12日 18:44:19
8楼
我顶
回复
firepump77
2006年08月13日 17:13:10
9楼
mns:1/4单元32A;1/2单元63A,若1/2单元装塑壳开关建议板后接线
回复
jpr0814@co163
2006年08月16日 10:47:22
10楼
我顶
回复
ekuyy1212
2006年08月16日 11:48:56
11楼
250A是个门槛,一般的来说抽屉高度大于250A的,抽屉高度选400比较的合适,小于等于250A的选200高就可以了,高点没有关系,就怕矮了。