一个很少人关注的强条!
hhmspace
hhmspace Lv.2
2006年08月07日 09:43:38
只看楼主

GB50303-2002第22.1.2第三款:接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。大家来说说这一条的含义。有人说是指PE线中间不能断线,不知对不对?

GB50303-2002第22.1.2第三款:
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
大家来说说这一条的含义。
有人说是指PE线中间不能断线,不知对不对?
免费打赏
alian751206
2006年08月07日 10:53:50
2楼
应该是这个意思,
回复
hhmspace
2006年08月07日 15:58:33
3楼
如果是这样的话,就应该是各个插座依次连接到底,中间不应有分支,但好像很少有图纸严格设计成这样。
回复
zzdlm_cn
2006年08月07日 16:16:24
4楼


你应该把规范全文说出来,如果普通场所都按照这样来设计,恐怕太费线。规范要求插座回路一般不宜超过10个,如按照这个规范,从配电箱插座支路要出来十趟线分别进入每一个插座,你说实际上能这样作么?
回复
zwzhong
2006年08月07日 17:03:56
5楼
还真是的值得探讨一下的问题啊!
确有此条强规。若按规范就没有合格的啦!
回复
大鼻山
2006年08月07日 17:55:59
6楼
“不串联连接”跟“不断线”,不可划等号。
回复
zzdlm_cn
2006年08月07日 22:54:01
7楼
不断线连接实际上是很难操作的,从一个插座到相邻的另一个插座,中间肯定要断开,当然要不断开连接也能做到,电工可得费事了。
回复
jackshenlhc
2006年08月07日 23:04:57
8楼
一个回路带10个插座,实际正确的施工接线是:每个插座并联在这个回路的干线上.即有点类似T接的形式,而楼主引用的规范条文指的串联接法,是类似链接的接法.在我们设计者看来,一个回路带10个插座在平面图上有可能是一连串串在一起的,实际接线插座是并联在该回路上.就像灯泡并联在回路上一样.不要把这里的串联理解错了.
这个解释是建设工程质量监督站人员的解释.
回复
zwzhong
2006年08月08日 08:24:08
9楼
我理解:那条规范所讲的串联就是链接,主要就是不允许PE线断开。
如七楼所讲:不断线连接实际上是很难操作的,从一个插座到相邻的另一个插座,中间肯定要断开,当然要不断开连接也能做到,电工可得费事了。
关键是对应规范应该有相应的做法,该规范条文说明又没有关于这一条的解释,靠自己理解喽。
是否写成:接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不允许断开。
好理解了,但还是不好操作。
回复
ccc678
2006年08月08日 10:06:23
10楼
实际上,在插座箱中都要求每个插座要求有单独的PE线至PE排.监理工程师就检查你这个.
回复
hhmspace
2006年08月08日 10:26:58
11楼
有人讲此做法应该这样:
回复

相关推荐

APP内打开