<电缆沟施工大样图集>,上传给大家,希望对大家有用啊!!!

<电缆沟施工大样图集>,上传给大家,希望对大家有用啊!!!
73a6911fae5d08b3f2bc.rar
250 KB
立即下载
免费打赏
xysljbgs
2006年08月07日 17:59:30
2楼

以图纸上传的方式上传会获得更多的积分。请按下帖的进行上传。
跟我来学如何上传图纸http://co.163.com/forum/content/1727_404964_1.htm
回复
zhyt53524383
2006年08月19日 18:20:43
3楼
我看看有没有用啊
回复
zhyt53524383
2006年08月19日 18:29:00
4楼
怎么没有现浇的啊
连同盖板一起浇筑的啊
有的话请帮我传一份
zhyt53524383@163.com
谢谢
谢谢
回复
jiangtaojtao
2006年08月20日 20:10:10
5楼
我觉得楼上干吗要现浇的电缆沟,本来盖板就不是很厚,现浇施工不太方便。直接用预制盖板施工快捷多了。
回复
jiangtaojtao
2006年08月20日 20:15:12
6楼
简单看了一下图纸,总体感觉不错。
有一个小小的问题,就是电缆比较多的时候,混凝土电缆支架应该有一定的坡度,但是图中没有标示。
回复
chf99
2006年08月22日 15:40:54
7楼
非常不错哦`!我看了下,很有参考价值~!
回复
wctabc
2006年09月13日 16:28:40
8楼
挺好的,下载了,下去好好看,能学到很多的东西!
回复
lb5607614
2006年09月16日 20:25:06
9楼
学习了阁下的大作,有几个问题,望赐教:
1.电缆沟横向断面不设排水坡比?
2.电缆沟内渍水排向电缆沟集水井,还是排向沟外某处?
3.机动车道盖板厚100,只配φ8主筋,是否小了点?
4.机动车盖板的设计荷载是汽-15,还是汽-20?
5.砖地沟压顶砼为C20素砼,不配筋?
回复
hcxzq@co163
2006年11月27日 23:09:57
10楼
不错
回复
出来混的2008
2007年10月16日 20:11:24
11楼
9楼兄弟的见解很好,我很同意!!!!!!!!1